1、原始:XZ(220kV)变电站电气一次初步设计(张魁龙)

电气部分设计

绪 论

本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全经济及可靠性方面考虑,确定了220kV,110kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了220kV电气一次部分的设计。

本变电所大门位于东方,220KV配电装置朝北,110KV配电装置朝西,均与出线方向相对应,主变位于三者之间,其间有行车大道、环形小道、电缆沟盖板作为巡视小道,220KV配电装置有14个间隔,110KV配电装置16个间隔。

本次设计论文是以我国现行的各有关规范规程等技术标准为依据,所设计是一次初步设计,根据任务书提供原始资料,参照有关资料及书籍,对各种方案进行比较而得出。