浅谈中央空调水系统调试运行中存在问题及解决措施

浅谈中央空调水系统调试运行中存在问题及解决措施

维普资讯 http://www.wendangwang.com

工艺与设备

建材与装饰 20年 1 07 0月中旬刊

浅谈中央空调水系统调试运行中存在问题及解决措施 王海文 (州恒量机电工程有限公司 )广

摘要:本文通过对大空间中央空调系统的安装调试,论述了大空间中央空调系统调试及运行中带有普遍性的问题,并提出相应的解决方法。希望对今后空调系统的安装、调试和运行有所帮助。 关键词:中央空调:试:调水系统:问题;解决措施

随着社会的发展,空调使用范围的扩大,空调系统规模越来越大,系统内设备种类也越来越多。对空调运行中水系统及装修 影响的一些常见闯题进行了分析,并阐述了应采取的相应措施, 以避免和防止这些问题的产生。

比正常机组高,用手摸就能感觉到。同时,通过制冷机的冷凝压力表可以发现,冷凝器结垢的制冷机的冷凝压力明显比正常制

冷机高。根据冷凝压力不定期地冷凝器排管进行清洗。同时,对冷却水进行定期更换,并对进水进行软化处理。这些都是减少冷 凝器水侧结垢的有效措施。

1空调水系统之常见问题及相应的解决方法 11各空调机组水力不平衡 . 图l是某工厂一些集中式空调机组的冷冻水供回水温差情况,因为各台空调机组的用户都为同一车间,需要送风温度基本 上一样,且各台空调机组型号相同,以各台空调机组的冷冻而所

1冷冻水或冷却水经过不运行冷冻机的旁通问题 . 3 在各个空调系统中,冷冻水和冷却水经过不运行冷冻机旁

通的问题很普遍。如 2图所示,台冷冻机和 2台水泵的冷冻水 2 系统,只有 1#冷冻机和与其对应的 1台水泵运行,但是运行人

员经常为了操作的方便, 2将#冷冻机的冷冻水阀也开着。这样 导致 1行冷机的冷冻水量只有额定水量的近 5%,冷冻机#运 0对

水供回水温差应比较接近,但实际供回水温差差别很大,反映了 水系统的水力不平衡问题比较严重。 _ l

的高效运行不利。如果 2#冷机的冷冻水阀不开,到同样的空达 调效果,#冷冻机的送水温度可以上升 35 1。℃,冷冻水量可以达到额定水量, l#冷冻机的 C P至少能提高 1%。另外, O 0不运行冷

● 羞 .¨。 - I● i_ 圈 1各空调机组供回水温差

.

冻机的冷却水阀不关,仅使运行冷冻

机的 C P降低,不 O同时也会使冷冻水泵和冷却水泵的运行工况点偏离额定工况点,电耗 增加,以上只是两台冷冻机一台运行,一台旁通的情况,如果旁 通的冷冻机数目增加,运行冷冻机的影响将更大。为了避免人 对

为的操作错误,在水系统中加装电动阀,电动阀的开闭与水泵使联锁,从而减少人为错误的机率。

在冷冻水水量不平衡的系统中,可能某些水量特别小的空调机组所负担的区域温湿度得不到保证,影响这些区域的室内 温湿度,也可能为了满足这些流量偏小空调机组所负担区域的温湿度要求而大大降低冷冻水的供水温度使得制冷效率下降, 影响整个空调系统的节能。目前很多空调机组的水管上装有电

动调节阀实现自控,在调试时,如果只是靠电动调节阀来实现系统水力平衡往往会造成有的调节阀开启度过大或过小,使之偏 离电动调节阀的工作区域,时应对水系统进行合理的初调节,这 圈 2某冷冻水系统

1冷却塔溢水问题 . 4 在空调系统中,由于冷却水管路的设计问题而导致运行过 程中冷却塔溢水的现象多次出现。 图 3是 3台制冷机的冷却水系统图, 3台冷却塔的 3根出水

使各空调机组水力基本平衡。具体调节方法:①测定系统内的空调机组风量及送风温度;测定供回水温差;②③根据温差调节手 动控制阀的开启度大小,到温差及送风温度基本接近,直尔后再 由电动调节阀来调节。

管在冷却塔的塔底不连通,相互的连通点在冷冻机房内,离冷距 却塔出水口近 6 m,下水管的管也不大,以阻力较大,且 0 3根所而

1冷冻机的冷凝器水侧结垢导致换热性能变差, . 2制冷 C P制冷性能系数1降 O(下 冷却水是开式系统,容易有各种杂质进入,制冷机的冷很使凝水侧结垢。这不仅会导致制冷机出力不足和 C P下降,且 O而

在各冷却塔问也没有设计平衡管,在实际调试过程中发生冷却 塔溢水问题。 在大多数运行工况下, 3台制冷机和 3台冷却水泵各开 1 台,开 1冷机和对应的水泵,#和 3冷机可关闭冷却水现#制 2#制

会影响制冷机的寿命,以应该引起运行人员注意。所当制冷机的冷凝器水侧结垢时,最容易判断的现象是冷凝器外壁温

度明显 -4 - 2 4

阀。系统出现如下问题:#冷却塔大量地向楼顶溢水,#和 3 1 2#

浅谈中央空调水系统调试运行中存在问题及解决措施