常用告警查询

代码

名称

告警 描述

告警机理

紧 急 程 度

告警处理

1

RLOS

接收侧信 号丢失

无信号或者 BER>10E-3(G.958) 当从交叉发送到线路板的总线无信号 时产生此告警 连续接收到5个(625微秒)以上的错 误帧(A1、A2字节错误)(G.783)

紧 急 紧 急 紧 急

向下游插入MS-AIS

2

TLOS

发送侧信 号丢失

5

ROOF

帧失步

8

RLOF

帧丢失

OOF状态持续3(TBD)毫秒(G.783) 紧 急 次 要 单板温度超过设置的低温门限或者高 温门限 连续三帧以上K2字节(bits6,7,8) =111(G.783) B2误码>10E-3 (G.783) 次 要 主 要

向下游插入MS-AIS

12

B1EXC

再生段误 码过量

B1误码过量(G.783)

无(可选插入AIS)

28

TEMPOVER

单板温度 越限告警

33

MSAIS

复用段告 警指示信 号

回插RDI,插入AIS

35

B2EXC

复用段误 码过量

主 要

回插RDI,插入AIS (可选) 插入FEBE , 插入FEBE

36

B2SD

复用段信 号劣化

B2误码>10E-6 (10E-5_10E-9可设) 次 (G.783) 连续三帧以上K2字节(bits6,7,8) =110(G.783) 要 次 要

34

MSRDI

复用段远 端缺陷指 示

37

MSREI

复用段远 端错误指 示

M1字节有计数(G.70X)

提 示

无(新的G.708对M1 有新的规定, 待研究)

72

AUAIS

管理单元 告警指示 信号

整个AU全“1”(G.70X)

主 要

回插RDI,插入AIS

66

AULOP

管理单元 指针丢失

N(1-10)个NDF或非法指针(G.783) 主 要 连续5帧C2字节为0(G.783) 次 要 J1字节失配(G.783) 次 要

插入AIS

75

HPUNEQ

高阶通道 未装载

插入AIS(可选)

76

HPTIM

高阶通道 追踪识别 符失配

回插RDI,插入AIS (可选)

77

HPSLM

高阶通道 信号标记 失配

C2字节失配(G.783)

次 要

插入AIS(可选)

71

B3EXC

高阶通道

B3误码>10E-3(G.783)

插入AIS (可选),

常用告警查询