建筑幕墙水密性能分级

水密性能分级确定方法

1、幕墙水密性能指标应按如下方法确定:

a) GB50178中,ⅢA和ⅣA地区,即热带风暴和台风多发地区按式(1)计算,且固定部分不宜小于1000Pa,可开启部分与固定部分同级。

P = 1 000μzμcw0

式中:

P —— 水密性能指标,单位:Pa;

μz —— 风压高度变化系数,应按GB50009的有关规定采用; μc—— 风力系数,可取1.2;

w0 —— 基本风压(kN/m2),应按GB50009的有关规定采用;

b) 其它地区可按a)条计算值的75%进行设计,且固定部分取值不宜低于700Pa,可开启部分与固定部分同级。

2、水密性能分级指标值应符合表13的要求。

建筑幕墙水密性能分级

建筑幕墙水密性能分级

3、有水密性要求的建筑幕墙在现场淋水试验中,不应发生水渗漏现象。 4、开放式建筑幕墙的水密性能可不作要求。

——选自建筑幕墙GB/T 21086—2007