电力检查井砌筑施工技术交底

B2

施工技术交底记录 工程名称 施工单位

施工部位 交底内容:

施工内容

电力检查井砌筑及回填

一、施工准备 1、技术准备:垫层及底板验收合格后并且材料准备齐全。 2、机具准备:挖掘机(回填) 、装载机、渣土车(备用) 、冲击夯、砌筑工具等。 二、工艺流程 底板验收→弹砌筑线→墙体砌筑→验收→回填→下步工序 三、施工方法 1、依据 8 月 2 日设计下发设计函件,本工程钢筋砼电力检查井改为砖砌电力检查 井 。 即 原 电 力 井 07SD101-8/36 修 改 为 07SD101-8/35 , 07SD101-8/51 修 改 为 07SD101-8/48、49,07SD101-8/71 修改为 07SD101-8/66。 2、根据设计图纸、图集及现场实际情况,宽度按照电力过街管排管不同而定,6、 12 孔排管宽度为 1.2m、9 孔排管宽度 1m。主线为 20 孔排管垫层宽度 1.4m,直通型电 缆井净宽调整为 1.6m,其余尺寸均按照图集尺寸施工,三通型电缆井主线净宽调整为 1.6m,支线处净宽调整为 1.4m,斜长调整为 1.35m,具体尺寸详见附图。 3、电力检查井垫层为 C10 砼厚度 0.1m,直通型电缆井垫层尺寸为检查井净空外扩 0.67m,即 2.94*4.84m。底板为钢筋砼,钢筋为 C30 砼,Φ 12@200 双层钢筋网,底板 尺寸为检查井净空外扩 0.57m,即 2.74*4.64m。 4、三通型、四通型电缆井垫层同直通电缆井类似,均为净空尺寸外扩 0.67m。三 通型电缆井垫层尺寸为 3.84*4.74m,底板尺寸为 3.64*4.54m。四通电缆井垫层尺寸为 3.94*3.94m。 三通、 四通电缆井底板为钢筋砼, 钢筋为 C30 砼, 12@130 双层钢筋网。 Φ 5、垫层和底板浇筑时应在井中位置设集水坑,集水坑尺寸为 500*500*500mm,具 年 交底人 其 他 接 收 人 签 名 技术负责人 接方负责人 月 日