光纤继电保护光电转换装置的双电源供电方式

增刊(总第143期)2007年12月

山 西 电 力

SHANXI ELECTRIC POWER

Supp (Ser 143)Dec.2007

光纤继电保护光电转换装置的双电源供电方式

高新中,罗红波,韩冬生

(山西省电力公司电力通信中心,山西太原 030001)

摘要:介绍了山西电网采用继电保护专用通道切换装置方式后,继电保护通道运行率得以提高,主要原因是在各个环节进行了双重化配置。针对继电保护光电转换装置单电源供电的缺陷以及双电源供电方式的必要性、优越性结合实验进行了阐述,望能为继电保护光电转换装置采用双电源

供电提高通道可靠性提供理论及实践依据。

关键词:继电保护;光电转换装置;双电源;供电方式

中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:1671 0320(2007)增刊 0001 03

置转换为64kb/s或非成帧2Mb/s电信号,经继电保护专用通道切换装置通过2条完全独立的光通道完成,参见图1

光纤继电保护光电转换装置的双电源供电方式

0 引言

自2003年山西电网继电保护通道进行大面积光纤化改造以来,全省所有500kV线路已经实现了双光纤通道,220kV线路继电保护通道光纤覆盖率也达到了90%。经过几年不断的调整完善,继电保护和通信专业技术人员为整个系统各个环节倾注了大量的心血及辛勤劳动,对系统中各薄弱环节不断进行完善,目前光纤保护通道运行状况良好,为山西电网安全可靠运行打下了良好的基础。

图1 电网保护通信原理方框图

1 光纤继电保护通道运行现状

山西电网光纤继电保护通道目前采用的方式主要为专用纤芯通道、光纤64kb/s复用通道、光纤2Mb/s复用通道,2Mb/s复用方式也是技术发展的方向。其中不论是64kb/s还是2Mb/s复用通道,每个通道均采用了具备双电源供电方式的继电保护专用通道切换装置。利用不同的光缆路由、不同的光端机和通信电源设备组成的主、备2个独立的2Mb/s电路传输,无论是光缆、光设备或是电源设备故障,均可保证继电保护通道即刻恢复正常,从而使通道的可靠性极高。

光纤继电保护信号传输,需经保护光电转换装

收稿日期:2007 11 10作者简介:高新中(1954 ),男,山西离石人,1983年毕业于太

原工学院无线电技术专业,高级工程师,山西电力技术院A级专家;罗红波(1971 ),男,山西长子人,1997年毕业于华北电力大学通信工程专业,高级工程师;韩冬生(1955 ),男,山西祁县人,1990年毕业于太原市职工大学工业电气自动化专业,工程师。

但光纤继电保护复用通道中,有个极其重要的环节较为薄弱,即在通信机房安装的继电保护光电转换装置采用了单48V(均为负值,下同)电源供电方式。往往因通信站电源故障,使该电源供电的光电转换装置停电,同时造成多条线路保护通道中断。几年来运行中,曾多次发生类似保护通道中断故障。能否使光电转换装置也采用双电源供电方式探讨如下。

2 光电转换装置供电方式比较

目前,山西电力通信网主干SDH/2 5G光端机、主网通信PCM以及继电保护专用通道切换装置等设备的电源供电均为双48V电源的工作模式,尽管调度程控交换机设备为单电源接入,但也增加了双48V电源模块改造成双电源供电方式,大大提高了运行可靠性。

而放置在通信机房的光电转换器供电方式采用了单路供电模式,由第1套通信开关电源的1个空气开关为该站所有第1套保护装置的光电转换设备