高层建筑给水系统分析
高层建筑给水系统分析
【摘要】由于社会土地资源的可用部分越来越少,加上城市化现象越来越突出,科技越来越先进,土地集约化利用越来越受重视,高层建筑作为现代文明的一种标志,其出现已不足为奇。高层建筑不同于低层建筑,其给排水系统中对科学技术的要求要比低层建筑多得多。
【关键词】高层建筑;给水系统;方式;组成
一、高层建筑给水系统方式
十层的民用建筑至少在30米,即使以24米的公用建筑计算,市政管网的压力肯定需要二次加压才能满足要求,不存在直接供水的可能。但是,根据建筑的高度、管道的承压能力、用水器具的压力要求,又可以分为以下几种方式。
1.分区减压系统
这种系统目前可以说是最受欢迎的,因为减压阀的价格已经降到3000元/件左右,相比而言,管材和安装工程量以及系统得维护难度等均大幅度下降,其经济效率大大提高。系统的组成方式为:、生活水池、水泵、主管道、直接入户管、减压阀、阀后入户管等。目前的高层或小高层采用这种方式的很多。系统原理:一般由建筑地下室的泵房进行一次性集中加压,高压水沿主干管送至建筑上部用户,并满足要求;但是对于建筑下部的用户水压过高,则需要进行集中减压(减压阀组),再送至用户。缺点就是减压区的水头损失大,水泵功耗较大。
2.水泵并联加压系统
该系统同样对建筑的供水系统进行分区,但是不同的是,每个分区各设置一台水泵供水(一台备用)。其缺点很多,如设备费用剧增,占地面积大,主干管多,系统复杂。但是优点也十分独特:供水可靠性高,水泵功耗利用率高,不会发生能量浪费。
3.水泵串联加压系统
目前随着高层建筑技术的快速发展,超过100米的建筑已经不足为奇,甚至高到三四百米。这样就出现了几个问题:一水泵压力不够,或即使压力满足,流量相差很大;二即使流量压力都满足,管道不能承受如此高的压力,发生爆管。所以必须采用这种接力棒式的方式。系统结构:各分区分别设置水泵或调速泵与吸水箱或吸水池,然后按由下到上的顺序启动。优点:供水可靠,能耗少。缺点是:设备分散,水泵等设备多,需要专用设备层等。
二、高层建筑给水系统的组成