1#机汽机基座脚手架作业指导书
1.编制依据
1.1《汽轮发电机基础施工图》F038S-T0256
1.2《汽机基座中间层施工图》F038S-T0258
1.2《1#汽轮机发电机上部结构施工方案》
1.3《火电施工质量检验及评定标准》土建工程篇
1.4《电力建设安全工作规程》
1.5《电力建设施工及验收规范》
1.6《建筑施工手册》
2.作业范围及工程量
2.1本作业包括1#机组汽机基座-4.50m以上 梁、板、柱支撑脚手架及人工操作脚手架搭设。
2.2本次搭设脚手架的最外边距汽机基座梁四周边缘各1.5m。总面积533m2。脚手架第一步搭设至6.87m中间层梁底300mm处,全高(从-4.5m算起)共9.07m。脚手架第二步搭设至13.68m平台梁底300mm处,全高(从6.87m算起)共3.75m。脚手架为多立杆扣件式满堂红钢管脚手架,采用φ48×3.5钢管和配套扣件组成。
3.脚手架施工应具备的条件及工期要求
3.1材料准备
全部工程共需各种长度φ48×3.5钢架管250吨,各类卡扣12万个,详见附表,另需准备安全网1000m3。
3.2机械准备
无齿锯4台,滑轮2t4个、大绳6根(长30m)、管刀5把、35t汽车吊一台,自制运输车1辆。
3.3施工工期
脚手架工程工期:第一步完成工期(-4.50m~+4.57m)为2004年4