首个国产数字化变电站投运

第B期向铁元!等$新型重合器对提高配电系统可靠性分析

‘‘

参考文献$

(U)金立军!刘卫东!钱家骊L高压开关设备智能化发展综述

(V)L电网技术!WDDW!WX%U#$YYZY[L

V"$/’!\*,!/"7-(’!H0,2!]"R$V’+!1’LRA*II+?)0<H(!@(10JI(,>0<’,>(11’2(,>:0,>?010<9’29@01>+2((1(:>?’:+1+JJ+?+>*A(V)L<&*),=%/")1>)-?(&.&3%!F^^F!FX%_#$YYZY[L

(W)罗毅!李占柱L配电网自动化实用技术(T)L北京$中国

电力出版社!_‘‘‘L

(C)a";6b4T&!TccRQ&6.cR!Vbd=$VLc0,A’H(?’,2

?(1’+K’1’>)’,>9(A(1(:>’0,0<H’A>?’K*>’0,A)A>(I0@(?:*?!?(,>H(@’:(A(R)L@AAABA<CDD"?E((#5.C&(’),)(9)(C)F/0*’A@’1(!d(,>*:e)!7;R$"===!W^^CLC__ZC_EL(B)陈堂!赵祖康L配电系统及其自动化技术(T)L北京$中

国电力出版社!W^^CL

(Y)TccRQ&6.cR!/"76VL4?(H’:>’@(+,+1)A’A?+,eA’I!

J?0@(I(,>A(V)LGAAAC7<!_‘‘‘!_W%B#$CYZB^L

(X)黄梅L馈线自动化方案讨论(V)L华北电力技术!W^^W!

%_#$_ZW![L

67R$%T(’LQ(A(+?:90,<((H(?+*>0I+>’0,J1+,(V)LH&,"?C?0(5A.)9",09<&*),!W^^W!%_#$_ZW![L

(E)程红丽L重合器与分段器配合的馈线自动化改进方案(V)L

西安科技学院学报!W^^C!WC%W#$W^YZW^EL

c6=$%60,2!1’LR,’IJ?0@(H?(:10A(?+,HA(:>’0,+1’M(?K+A(H<((H(?+*>0I+>’0,(V)LI&#,(8.&’J0*8(K(02),!

/0"%&’!90)(9)8(;L)9?(&.&3%!W^^C!WC%W#$W^YZW^EL([)李卫星!李志民!刘迎春L复杂辐射状配电系统的可靠性

评估(V)L中国电机工程学报!W^^C!WC%C#$X‘ZECL

/"-(’!P’,2!/"59’!I’,!/"7.’,2!:9*,L=@+1*+>’0,0<:0IJ1(P?+H’+1H’A>?’K*>’0,A)A>(I?(1’+K’1’>)(V)L<,&9))!;0(3/&’"?)C=AA!W^^C!WC%C#$X‘ZECL

(‘)刘健!倪建立!邓永辉L配电自动化系统(T)L北京$中

国水利水电出版社!W^^WL

(_^)谢莹华!王成山L基于馈线分区的中压配电系统可靠性

评估(V)L中国电机工程学报!W^^B!WB%Y#$CYZC‘L

!"=.’,2!9*+!-R$%c9(,2!A9+,LQ(1’+K’1’>)(@+1*+>’0,0<I(H’*I@01>+2(H’A>?’K*>’0,A)A>(IK+A(H0,<((H(?J+?>’>’0,I(>90H(V)L<,&9));0(3/&’"?)C=AA!W^^B!WB%Y#$CYZC‘L

%责任编辑$戴绪云#

作者简介$

向铁元%_‘YCZ#!男!湖北仙桃人!教授!从事电力系统运行与控制方面的研究’

毅%_‘[^Z#!男!湖北武汉人!硕士研究生!研究方向

为配电网自动化%A!180.$N+,2)’_‘[^BWXE^Wf_WXL:0I#’

兰国良%_‘[^Z#!男!湖北武穴人!硕士研究生!研究方向为高电压及绝缘技术’

鹏%_‘[^Z#!男!湖北咸宁人!硕士研究生!研究方向

为配电网自动化’

朱昌成%_‘E‘Z#!男!湖北潜江人!硕士研究生!研究方向为高电压及绝缘技术+

!"#$%&’()*"%+),)-.&/),01+,&20(3$0/",04#"0&(/%/")1,).0560.0"%

!"#$%&’(!)*+,!-#$%.’!/#$%*0!1’+,2!!"34(,2!56789+,2!:9(,2";:90010<=1(:>?’:=,2’,((?’,2!-*9+,7,’@(?A’>)!-*9+,BCDDEF!89’,+#

76/",89"$G+A(H0,>9(>?+H’>’0,+19)H?+*1’:?(:10A(?!+,(1(:>?0,’:?(:10A(?’A’,>?0H*:(H>0’IJ?0@(H’A>?’K*>’0,<((H(??(1’+K’1’>)L">:0,A’A>A0<>9?((A’,21(!J9+A(?(:10A(?A+,HJ0AA(AA(A>9?((0J(?+>’0,I0H(AL&9(0J(?+>’0,I0H(A+?(+,+1)M(H!+AN(11+A>9(0J(?+>’0,A(O*(,:(A’,H’<<(?(,><+*1>>)J(A!<+*1>H*?+>’0,A+,H<+*1>:*??(,>AL/0>A0<(PJ(?’I(,>+1H+>+0<?(:10A(?0J(?+>’0,+?(J?(A(,>(HLQ(1’+K’1’>)’,H’:(A0<;R"S"%;)A>(IR@(?+2(",>(??*J>’0,S?(O*(,:)",H(P&+,HTR"S"%T0I(,>+?)R@(?+2(",>(??*J>’0,S?(O*(,:)",H(P&’,>9?((0J(?+>’0,I0H(A+?(:+1:*1+>(H>0(@+1*+>(>9(<((H(??(1’+K’1’>)LQ(A*1>AA90N>9+>>9(>?’J1(A’,21(!J9+A(?(:10A(?’IJ?0@(AH’A>?’K*>’0,A)A>(I?(1’+K’1’>)L

:)%*&,;/$<((H(??(1’+K’1’>)’?(1’+K’1’>)’,H(P’?(:10A(?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

首个国产数字化变电站投运

本刊讯

,,山东__^eg阳谷冷轧薄板厂变电站于W^^Y年_月W‘日顺利投入运第一个采用国产设备的数字化变电站,

行+该变电站的主要信息!包括电流-电压的实时状态!均数字化后用网络传输给二次设备!实现了变电站信息采集-传输和处理过程数字化+

数字化变电站的关键设备,,,电子式互感器选用国电南自南京新宁光电自动化有限公司的b=&E^^系列光电式互感器+该产品是我国第一个通过国家级鉴定的电子式互感器!为国家发展和改革委员会重点扶持和发展项目!获_L_亿贴息货款扶持+权威部门检测和长时间的试运行证明该产品精度高-无饱和!且稳定性和可靠性高!具备投入使用的条件+新宁公司还提供了能与电子式互感器接口的!E^^^变电站自动化系统!构成数字式变电站的全套解决方案+聊城电业局电力设计院和阳谷供电公司精心设计-施工和调试!克服了新型号设备多和工期短等困难!使该站一举投运成功+

数字化变电站的投运!填补了我国数字化变电站建设的空白!吹响了变电站向数字化方向发展的号角+更为难得的是关键设备均为具有自主知识产权的国产设备!使我们得以真正意义上赶超国际先进水平+