vrv空调系统特性与控制策略研究3_secret
vrv空调系统特性与控制策略研究

VRV空调系统特性与控制策略研究(三)

摘 要:通过对影响VRV空调系统在热泵模式下室外机蒸发器-压缩机模块换热量和过热度的压缩机频率、室外空气温度、蒸发温度、蒸发器风量的模拟分析,得出了不同参数对系统的影响和调节特性,提出了压缩机频率控制冷剂流量,室VRV空调系统。 关键字:VRV空调系统 压缩机 冷凝器 控制策略 独立控制
蒸发器-压缩机联合调节特性与控制策略
1.引言
在本文(一)(二)的基础上,运用数值模拟的方法分析VRV空调系统在热
泵模式下压缩机频率、室外温度、室外机风量、蒸发温度、冷凝温度等对室外冷凝器换热的影响,得出了室外机的调节特性,从而归纳出了制冷模式下对室外机
机更合理的控制策略――压缩机频率控制制冷剂流量,室外机风量控制过冷度。
2.调节特性
2.1 压缩机频率-流量特性
当空调系统制剂过热度Tsu=5℃,冷凝温度Tc=50℃时,在不同蒸发温度
Te下的压缩机流量特性曲线。在相同入口状态下,制冷剂质量流量随压缩机频率的上升而增加;随着蒸发温度的升高,压缩机的压缩比逐渐变小,压缩机入口制冷剂比容减小,其流量特性曲线的斜率逐渐增加。
2.2 风量-风温联合调节特性
在冷凝温度Tc=40℃,过冷度Tsb=5℃,蒸发温度Te=-10℃,制冷剂流量
Gr=0.015kg/s情况下,蒸发器换热量Q与风量Gα、风温Tα的关系。
在某一固定风温下,如Tα=0℃,当风量很小时,蒸发器出口制冷剂为两
相状态,随着风量的增加,增大了管外空气侧的换热系数,还使空气侧的换热能力增加,蒸发器出口制冷剂焓值逐渐增大,换热量也逐渐上升。当风量增大到使蒸发器出口过热以后,风量的增加对换热量的影响很小。在蒸发温度不变时,风温的上升,使得蒸发器内外侧换热温差逐渐增大,因此使蒸发器出口过热所对应的风量也随风温的上升而逐渐减小,如Tα=15℃曲线所示,在风量Gα=300m3/h时,蒸发器出口制冷剂就已经过热。