空调通风计算书

空调负荷计算表 工程名称: 项目: 围护结 围护 房间 结构 构 名称 名称

和静县 经济房 围护结构尺寸 长(m) 高(m) 寛(m)

注: 1--东,东南 2--西,西南 3--南, 4--北,东北,西北 注: 11--加气砼外墙, 21--钢窗, 22--塑钢窗, 31--单层木门 32--玻璃门, 4--屋面, 5--地面 逐点温 围护结 传热系数 度均值 构面积 (0C) 7 11 14 (W/M2。K) (M2)

单位冷 附加耗热 结构冷负 负荷 量 荷 (W/M2) (W)

总冷负荷 (W)

北外墙 301 西外墙 屋面

11 11 4

3.60 ### 1.00 4.80 ### 1.00 3.60 ### 1.00

1.22 1.22 1.16

17.28 23.04 17.28

8.5 13.4 16.2

147.6 309.2 456.8

外窗 围护 (瞬时) 结构 名称

围护结构尺寸 长(m) 高(m) 寛(m)

逐时温 外窗面 传热系数 度均值 积 ( C) 5.8 5.8 0

单位冷 附加耗热 外窗瞬时 负荷 量 冷负荷 (W/M2) (W)

总冷负荷 (W)

(W/M2。K)

(M2)

北外窗 西外窗

22 22

1.80 ### 1.00 1.20 ### 1.00

3.09 3.09

2.70 1.80

17.9 17.9

48.4 32.3

48.4 32.3

外窗 围护 (日射) 结构 名称

围护结构尺寸 长(m) 高(m) 寛(m)

负荷强 外窗面 计算系数 度 积 (M2)

单位冷 外窗日射 地点修正 负荷 冷负荷 (W/M2) (W)

总冷负荷 (W)

北外窗 西外窗

22 22

(W/m2) 1.80 ### 1.00 90 1.20 ### 1.00 327

0.66 0.66

2.70 1.80

59.4 215.8

0.91 0.91

160.4 388.5

160.4 388.5 全热冷负 荷 (W)

人体

人数

显热散 潜热散 群集系数 热量 热量 (W/人) 58 0.96

全热

显热冷负 潜热冷负 荷 荷 (W)

人 电热电 子设备 设备

4

(W/人) (W/人) (W) 123 181.0 222.7 同使使 用系数 0.65 负荷系 电热设备 数 安装功率 (W)

472.3

695.0 散热冷负 荷 (W)

数量

利用系数

2

0.85 镇流器消 耗功率系 数 0.85

0.70

135.0

104.4

照明设 备

数量

灯罩隔 照明设备 热系数 安装功率 (W)

散热冷负 荷 (W)

荧光灯

2

0.70

80.0 CLQ= 人体散湿 量 (g/人)

95.2 1980.9

人体

人数

群集系数

总散湿量

(g)