电能表标准装置的不确定度分析和计算 A n l ss a d Ca c l to fUn e t i t fS nd r a y i n l u a i n o c ra n y o t a ad I s l to o t h ur M e e n t l in f rW a . o a a t tr

吴剑芳 (江省电力试验研究所,浙江浙杭州 3 0 1 ) 10 4

摘要:通过对电能表标准装置的各项误差源的分析,利用数理统计和实验方法对电能表标准装置的不确定度进行分析和计算。 关键词:电能表;标准装置;不确定度;分析;计算中图分类号: T 3 . M9 34文献标识码:B 文章编号: 10— 18 (0 2 0 0 7 8 1 2 0 )4—0 6 0 3—0 3

根据国际标准化组织、国际计量局等 7个国际

某种概率分布。

组织联合制定的对不确定度的定义以及国家计量技 术规范 JF 0 9 99测量不确定度评定与表示》 J 15—19 (

1 2测量不确定度的种类 .不确定度依据其评定方法可分为 A类和 B类 标准不确定度两大类: A类标准不确定度:用统计方法评定的分量。

的有关规定,测量不确定度就是对测量结果质量的定量表征,测量结果的可用性很大程度上取决于其 不确定度的大小。所以,测量结果必须附有不确定度说明才是完整并有意义的。 目前,在我国推行的 IO IC导则 2校准和 S/E 5《

表征 A类标准不确定度分量的估计方差,是由 一

系列重复观测值计算得到的,即为统计方差估计 u=S。

值 S。标准不确定度/为/ 2, 2,正平方根值,故 的 B类标准不确定度:用非统计方法评定的分

检测实验室能力的通用要求》中,对测量结果的不确定度有明显的要求,国家计量技术规范 JF 0 9 9 9测量不确定度评定与表示》 J 15—19 ( (中还规定 了测量评定与表示不确定度的通用规则。

量。它是根据有关信息来评定的,即通过一个假定的概率密度函数得到,此函数基于事件发生的可信程度,即主观概率或先验概率

。 合成标准不确定度:当测量结果是若干个其他量的值求得时,按其他各量的方差和协方差算得的 标准不确定度,用表示。

1测量不确定度 1 1测量由来及组成不确定度 . 测量不确定度是表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。测量过程中有许多引起不确定度的来源,如计量器具本身的误差、取样的代表性不够、实际工作条件与标准工作 条件不一致、所依据的理论不严密或所有的测量方法不完善、测量人员主观因素和操作技术等。由此

扩展不确定度:确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间,用 表示。

2电能表测量不确定度分析的估 计力云 电能表标准装置是用来检定电能表、完成各级

可见,测量不确定度一般由许多分量组成,其中一些分量具有统计性,另一些分量具有非统计性。所有这些不确定度来源,若影响到测量结果,都会对测量结果的分散性作出贡献。也就是说由于这些不确定度来源的综合效应,使测量结果的可能值服从

电能量值传递的测量装置,在电力系统中起着非常重要的作用。同样,其测量值也存在误差,同样要 用 A类及 B类不确定度来表述。