地下室工程专项施工方案

凯乐桂园S-1号、S-2号楼

地下室工程专项工程施工方案

一、地下室概况:

凯乐桂园S-1号、S-2号楼,位于武昌楚康路边,由武汉凯乐宏图房地产有限公司投资,由中集建设集团有限公司总承包,建筑总面积约80000平方米,地下室建筑面积7500m2。地下塔楼部分一层层高4.7米,商铺部分层高为。

本工程地下一层,基础采用筏板基础,筏板面标高-4.3米,筏板厚1.8米,土方开挖深6.8米;地下室外墙厚300,平板式筏形基础持力层为②层粘土,其地基承载力fak=430kpa,基础进入吃力层不小于300,暗梁截面尺寸1000*1500、350*600;框架柱截面尺寸为900×1000、800×800、800×1200、700×700等;地下室顶板厚180。

此次工作范围不含基坑支护、土方开挖。

二、地下室施工部署:

本工程地下室面积约7500平方米,作一施工段,施工过程如下:土方开挖及基坑支护、基础验槽、垫层混凝土浇捣、筏板钢筋绑扎、剪力墙、柱钢筋插筋、筏板四周支模、报验、筏板混凝土浇捣、柱剪力墙钢筋绑扎及报验、柱墙支模、柱墙混凝土浇捣、梁板支模、梁板钢筋绑扎及报验、梁板混凝土浇捣。

三、地下室底板上保护土开挖及验槽:

本工程基坑支护和土方开挖由业主另行安排,由于土方开挖及外运为业主另行分包,故本工程开工后由业主安排将现场余土清走。我项目负责最后的清槽配合工作。当我项目进场后,积极与业主协调,按照我项目总体施工流程进行余土开挖和外运。

根据工程实际情况,塔吊布置位置和现场临时道路情况,土方应从(1)轴向(7)轴进行土方开挖和清理、垫层浇筑。

土方清底按从(1)轴向(7)轴进行清理,清完一块,迅速进行验槽,封闭垫层,避免长时间暴露。

土方开挖至板底上500,我方进场后,会同业主或监理进行现场测量,对于底板上