电缆桥架技术规范
电缆桥架技术规范
1、 环境条件
常年平均气温 25℃
极端最高气温 55℃
极端最低气温 -16℃
空气相对湿度 历年日平均最大相对湿度97%,月平均最大相对湿度95% 环境温度 -16℃—﹢50℃
海拔高度 <1000m
日照强度(风速0.5m/s)≤1.1KW/㎡
最大风速 ≤35m/s
最大日温差 25℃
地震烈度 8度
污秽等级 3级防污
安装地点 户内(外),空气中含有酸碱
2、技术要求
1.桥架表面处理:热浸锌、冷镀锌、静电喷塑。
2.钢板:冷轧钢板。
3. 钢板厚度:
托盘、梯架宽度B 允许最小板厚
B<100 1
100≤B<150 1.2
150≤B≤400 1.5
400≤B≤800 2
800<B 2.5
注:1)连接板的厚度至少按托盘,梯架同等板厚选用,也可以选厚一个等级。
2)盖板的厚度可以按托盘、梯架的厚度选第一个等级。
4.连接片:内外采用连接片双面固定。