5.2 干式变压器

干式变压器的试验项目、周期和要求见表2。

表2 干式变压器的试验项目和周期

序号 项 目 周 期 要 求 说 明

1 绕组直流

电阻 1)6年

2)大修后

1)相间差别一般不大于平均值的4%,线间

差别一般不大于平均值的2%

2)与以前相同部位测得值比较,其变化不应

大于2%

不同温度下电阻值按下式换算:

R

2

=R

1

(T+t

2

)/(T+t

1

),式中R

1

、R

2

分别为在温度t

1

、t

2

下的电阻值;

T为电阻温度常数,取235

2 绕组、铁芯

绝缘电阻1)6年

2)大修后

绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试

结果相比应无显著变化,一般不低于上次值

的70%

采用2500V或5000V兆欧表

3 交流耐压

试验 1)6年

2)大修后

按出厂试验电压值的0.8倍 10kV变压器按35kV×0.8=28kV进

4 测温装置及

其二次回路

试验 1)6年

2)大修后

1)按制造厂的技术要求

2)指示正确,测温电阻值应和出厂值相符

3)绝缘电阻一般不低于1 MΩ

5 红外测温 1年1次 按DL/T664—1999 《带电设备红外诊断技

术应用导则》执行 1)用红外热像仪测量

2)测量套管及接头、油箱壳等部位

3)只对站用变压器、厂用变压器进行

5.3 SF

6

气体绝缘变压器

SF

6

气体绝缘变压器的试验项目、周期和要求见表5.3。

表5.3 SF

6

气体绝缘变压器的试验项目和周期

序号 项 目 周 期 要 求 说 明

1 SF

6

气体的

湿度(20℃

的体积分

数) 1)1年

2)大修后

3)必要时

运行中:不大于500μL/L

大修后:不大于250μL/L

1)按GB12022《工业六氟化硫》、SD306

《六氟化硫气体中水分含量测量法

(电解法)》和DL506《现场SF

6

气体水

分测量方法》进行

2)必要时,如:

—新装及大修后1年内复测湿度不

符合要求

—漏气超过表7.1中序号2的要求

—设备异常时

2 SF

6

气体成

分分析1)大修后

2)必要时

见12.3节

序号 项 目 周 期 要 求 说 明

3 SF

6

气体泄

漏试验 1)大修后

2)必要时

无明显漏点

4 绕组直流

电阻 1)3年

2)大修后

3)必要时

1)1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互

间的差别不应大于平均值的2%,无中性点

引出的绕组,线间差别不应大于平均值的

1%

1)如电阻相间差在出厂时超过规

定,制造厂已说明了这种偏差的原

因,则与以前相同部位测得值比较,

其变化不应大于2%