5.2 干式变压器
干式变压器的试验项目、周期和要求见表2。
表2 干式变压器的试验项目和周期
序号 项 目 周 期 要 求 说 明
1 绕组直流
电阻 1)6年
2)大修后
1)相间差别一般不大于平均值的4%,线间
差别一般不大于平均值的2%
2)与以前相同部位测得值比较,其变化不应
大于2%
不同温度下电阻值按下式换算:
R
2
=R
1
(T+t
2
)/(T+t
1
),式中R
1
、R
2
分别为在温度t
1
、t
2
下的电阻值;
T为电阻温度常数,取235
2 绕组、铁芯
绝缘电阻1)6年
2)大修后
绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试
结果相比应无显著变化,一般不低于上次值
的70%
采用2500V或5000V兆欧表
3 交流耐压
试验 1)6年
2)大修后
按出厂试验电压值的0.8倍 10kV变压器按35kV×0.8=28kV进
行
4 测温装置及
其二次回路
试验 1)6年
2)大修后
1)按制造厂的技术要求
2)指示正确,测温电阻值应和出厂值相符
3)绝缘电阻一般不低于1 MΩ
5 红外测温 1年1次 按DL/T664—1999 《带电设备红外诊断技
术应用导则》执行 1)用红外热像仪测量
2)测量套管及接头、油箱壳等部位
3)只对站用变压器、厂用变压器进行
5.3 SF
6
气体绝缘变压器
SF
6
气体绝缘变压器的试验项目、周期和要求见表5.3。
表5.3 SF
6
气体绝缘变压器的试验项目和周期
序号 项 目 周 期 要 求 说 明
1 SF
6
气体的
湿度(20℃
的体积分
数) 1)1年
2)大修后
3)必要时
运行中:不大于500μL/L
大修后:不大于250μL/L
1)按GB12022《工业六氟化硫》、SD306
《六氟化硫气体中水分含量测量法
(电解法)》和DL506《现场SF
6
气体水
分测量方法》进行
2)必要时,如:
—新装及大修后1年内复测湿度不
符合要求
—漏气超过表7.1中序号2的要求
—设备异常时
2 SF
6
气体成
分分析1)大修后
2)必要时
见12.3节
序号 项 目 周 期 要 求 说 明
3 SF
6
气体泄
漏试验 1)大修后
2)必要时
无明显漏点
4 绕组直流
电阻 1)3年
2)大修后
3)必要时
1)1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互
间的差别不应大于平均值的2%,无中性点
引出的绕组,线间差别不应大于平均值的
1%
1)如电阻相间差在出厂时超过规
定,制造厂已说明了这种偏差的原
因,则与以前相同部位测得值比较,
其变化不应大于2%