架空配电线路设计技术规程
中华人民共和国水利电力部
关于颁发《架空配电线路设计技术规程》SDJ206-87的通知
(87)水电电生字第4号
为适应电力建设发展的需要,我部委托北京、上海、武汉、重庆、长春等供电(电业)局对一九七九年颁发的《加榨配电线路设计技术规程》SDJ479进行修订。
这次修订工作,是在广泛的调查研究基础上,根据当前我国的技术经济政策和近几年来我国的建设和生产运行经验,并尽可能吸收了有关先进技术而进行的。
一九八五年十一月我部电力规划设计院和生产司召开会议,对送审稿进行了审查修改,现予颁发,自一九八七年七月一日起执行,原规程同时作废。
在执行过程中,若有需要修改和补充,请将意见寄北京供电局,并抄送我部电力生产司和电力规划设计院。
一九八七年一月十六日
第一章 总 则
第1.0.1条 架空配电线路是电力系统的重要组成部分。架空配电线路(以下简称配电线路)的设计必须全面地贯彻国家的技术经济政策,并积极慎重地采用新设备、新材料,做到技术先进,经济合理,安全适用。 第1.0.2条 本规程适用于城镇10kV及以下新建配电线路;原有配电线路的大修和改造;与城镇配电线路相连接的农用配电线路;临时配电线路的设计。
第1.0.3条 配电线路不应采用两线一地制配线方式。
第1.0.4条 配电线路分为高压(1kV至10kV)配电线路和低压(1kV以下)配电线路。
第1.0.5条 配电线路的设计应符合城镇的总体规划,确定导线截面应与配电网络发展规划相协调。 如无配电网络规划的地区,导线截面宜按十年用电负荷发展规划确定。
第1.0.6条 配电线路的路径和杆位的选择,应符合下列要求:
一、与城镇规划相协调,与配电网络改造相结合;
二、综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素;
三、不占或少占农田;
四、避开洼地、冲刷地带以及易被车辆碰撞等地段;
五、避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房、仓库、贮罐等;
你可能喜欢
- 架空线路施工
- 输电线路培训
- 线路参数
- 配网工程
- 架空配电线路及设备运行规程
- 电力基础知识
- 导线参数
- 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范22页
- 110KV架空线路改埋地敷设施工方案15页
- 110~500KV架空送电线路施工及验收规范GB50233-200557页
- GBJ 233-90 110~500kV架空电力线路施工及验收规范21页
- 铁路框架桥D便梁架空加固线路顶进施工技术5页
- D 型施工便梁架空线路施工技术3页
- 输电线路培训34页
- 输电线路培训讲义8页
- 2012年输电线路规程培训-过电压培训课件37页
- 高压架空输电线路反事故措施培训课件23页
- 输电线路施工基础知识培训53页
- 2012年输电线路规程培训-过电压培训课件37页
- 线路参数填报表1页
- 局线路参数一览表改2页
- ZLPT输电线路工频参数测试系统使用手册22页
- 线路参数测量方案4页
- 输电线路参数6页
- 35KV及以下线路参数表2页
- 配网工程现场 “十条规范”制作模板1页
- 配网工程监理工作典型表式17页
- 配网工程施工措施总结15页
- 配网工程验收实施细则2页
- 10kv配网工程建设施工安全质量控制6页
- 供电所2011年第一批配网工程二次策划15页
- SD_292-1988架空配电线路及设备运行规程39页
- 架空配电线路及设备运行规程(试行)18页
- 架空配电线路及设备运行规程4页
- 架空配电线路及柱上相关设备运行规程[待审]13页
- 架空配电线路及设备运行规程(大连)26页
- 配13 架空配电线路及设备运行规程(东电)29页
- 电力基础知识入门13页
- 电力电线电缆基础知识大全27页
- 电力系统很基础的知识41页
- 电力基础知识介绍16页
- 电力系统基础知识5页
- 电力行业基础知识42页
- LGJ、LJ、GJ型导线参数2页
- 导线参数1页
- 集束导线参数1页
- 复合导线参数4页
- 绝缘导线技术参数3页
- 10kV架空绝缘导线参数2页