[03]重点部位营造作法住宅设计要点4
住宅设计要点
第三部分 重点部位营造作法
1 屋面
1.1 东北地区屋面构造做法
1.1.1 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
·轻质装饰瓦或涂料面层;
·25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25×25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)
·SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
·1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
·20厚1:2.5水泥砂浆找平层;
·100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m); ·刷聚氨脂防水涂料粘结层(兼隔气层); ·20厚1:2.5水泥沙浆找平层; ·钢筋混凝土屋面板。
1.1.2 上人平屋面构造做法:(从上至下)
·10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1:3石灰砂浆;
·撒素水泥面(洒适量清水);
·40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋φ4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
·玻纤布隔离层;
·SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
·1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
·20厚1:3水泥砂浆找平层;
3
上海东方建筑设计研究院有限公司
你可能喜欢
- 监理单位
- 弱电施工组织方案
- 培训手册
- 给排水电气施工方案
- 通风工程施工方案
- 招标文件
- 智能化小区方案
- 万科住宅设计
- 监理单位竣工所需资料2页
- 监理单位应做的工作2页
- 监理单位工作报告情况7页
- 文明工程监理单位工程质量评估报告19页
- 北京银凯综合楼变更监理单位申请1页
- 对监理单位、总监理工程、专业监理工程师扣分表2页
- 智能化弱电集成施工组织设计方案(最全)75页
- 弱电施工组织设计与实施方案23页
- 13弱电工程施工组织设计方案9页
- 某医院弱电施工组织设计及施工方案51页
- 智能化弱电集成施工组织设计方案_最全_79页
- 弱电综合施工组织设计方案26页
- 高层电气给排水安装工程施工方案45页
- 给排水及电气安装工程专项施工方案7页
- 给排水工程、电气安装工程施工方案14页
- 给排水、通风、电气、弱电和消防施工方案68页
- 四川某学生宿舍工程电气、给排水施工组织设计(陪标方案1)34页
- 建筑电气给排水工程施工方案30页
- 哈尔滨信源广场项目给排水通风空调工程施工方案_secret18页
- hhhhhhh地下室消防与通风工程施工方案 消防排烟通风工程21页
- 通风与空调工程施工方案6页
- 地铁通风空调工程施工方案61页
- X医院医疗楼扩建工程通风空调施工方案20页
- 某通风工程施工方案_secret5页
- 招标文件58页
- 政府采购招标文件制作的四个原则.2页
- 如何有效阅读招标文件2页
- 基坑围护设计招标文件25页
- 招标代理投标文件范例44页
- 工程招标文件15页
- 智能化小区设计方案26页
- 智能化小区系统设计方案20页
- 智能化小区规划方案-东湖壹号69页
- 智能化小区方案50页
- 大型智能化小区方案200711页
- 智能化小区网络规划方案设计33页
- 万科经验谈- -----住宅设计 要点16页
- 万科地产住宅卫生间设计研究33页
- 万科住宅设计 要点25页
- (万科)住宅设计统一技术措施(建筑)7页
- 万科超高层住宅设计研究64页
- 万科住宅设计标准-新版60页