社区集中供热系统的能耗测试及结果分析
社区集中供热系统的能耗测试及结果分析
摘要:通过对油田某社区集中供热系统的能耗测试,就各换热站的换热器及小区单位采暖耗热量进行了分析,指出热负荷率是影响单位采暖耗热量的主要因素,并找出二级供热管网存在的问题,提出优化节能措施。
关键词:供热系统、换热站、节能
引言
集中供热系统是城市公用事业的重要环节,目前油田社区主要采用以热电厂为热源的集中供热系统,然而由于热电联供经过几年的运行,供热系统的保温、换热效果逐年降低,另一方面由于供热系统缺乏必备热量计量仪表,存在着供热系统热力不平衡等问题,导致供热量逐年增加,供暖成本越来越大。为了摸清供热系统热能消耗情况及供热系统存在的问题,以某社区的集中供热系统为主要研究对象,对社区内4座换热站的热负荷进行了测试,并分析了能耗最大的二级供热管网存在的问题。
1 测试对象
胜利社区供热系统由4座换热站及其供热管网组成,每座换热站均为不同小区的住宅及热用户供暖,供热介质为热水,各换热站的基本情况见表1。测试时间为2010年12月12日——20日。
表1 各小区换热站的基本情况
2 术语定义及测试仪器、方法
2.1 术语
①换热器的传热效率:
(1)
式中,——一次管网进口温度(℃);
——一次管网出口温度(℃);