梁板式楼梯 TB-1 计算结果

1 板式楼梯: TB-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 楼梯类型: 板式 A 型 ( ╱ ),支座条件: 两端弹性
1.1.3 踏步段水平净长 Lsn = 3000mm,梯板净跨度 Ln = Lsn = 3000mm,
梯板净宽度 B = 1800mm
1.1.4 低端支座宽度 dl = 200mm,高端支座宽度 dh = 200mm
计算跨度 L0 = Min{Ln + (dl + dh) / 2, 1.05Ln} = Min{3200, 3150} = 3150mm
1.1.5 梯板厚度 h1 = 120mm
1.1.6 踏步段总高度 Hs = 1667mm,楼梯踏步级数 n = 11
1.1.7 线性恒荷标准值 Pk = 1kN/m; 均布活荷标准值 qk = 3.5kN/m,ψc = 0.7
1.1.8 面层厚度 c1 = 25mm,面层容重 γc2 = 20kN/m; 顶棚厚度 c2 = 20mm,
顶棚容重 γc2 = 18kN/m; 楼梯自重容重 γb = 25kN/m
1.1.9 混凝土强度等级为 C25, fc = 11.943N/mm, ft = 1.271N/mm,
ftk = 1.779N/mm, Ec = 27871N/mm
1.1.10 钢筋抗拉强度设计值 fy = 210N/mm, Es = 210000N/mm;
当纵筋直径不小于 12mm 时,取 fy = 300N/mm、Es = 200000N/mm;
纵筋的混凝土保护层厚度 c = 15mm
1.2 楼梯几何参数
1.2.1 踏步高度 hs = Hs / n = 1667/11 = 151.5mm
踏步宽度 bs = Lsn / (n - 1) = 3000/(11-1) = 300mm
踏步段斜板的倾角 α = ArcTan(hs / bs) = ArcTan(151.5/300) = 26.8°
踏步段斜板的长度 Lx = Lsn / Cosα = 3000/Cos26.8° = 3361mm
1.2.2 踏步段梯板厚的垂直高度 h1' = h1 / Cosα = 120/Cos26.8° = 134mm
踏步段梯板平均厚度 T = (hs + 2h1') / 2 = (152+2*134)/2 = 210mm
1.2.3 梯板有效高度 h10 = h1 - as = 120-20 = 100mm
1.3 均布永久荷载标准值
1.3.1 梯板上的线载换算为均布恒荷 gk1 = Pk / B = 1/1.8 = 0.56kN/m
1.3.2 梯板自重 gk2 = γb·T = 25*0.21 = 5.26kN/m
1.3.3 踏步段梯板面层自重
gk3 = γc1·c1·(n - 1)(hs + bs) / Ln = 20*0.025*(11-1)*(0.152+0.3)/3 = 0.75kN/m
1.3.4 梯板顶棚自重 gk4' = γc2·c2 = 18*0.02 = 0.36kN/m
gk4 = gk4'·Lx / Ln = 0.36*3.361/3 = 0.40kN/m
1.3.5 均布荷载标准值汇总 gk = gk1 + gk2 + gk3 + gk4 = 6.97kN/m
你可能喜欢
- 梁式楼梯设计
- 板式楼梯计算书
- 现浇楼梯
- 钢结构楼梯
- 楼梯设计例题
- 梁式楼梯设计例题17页
- 梁式楼梯设计例题6页
- 某教学楼现浇梁式楼梯结构设计6页
- 梁式楼梯配筋设计精确算法2页
- 现浇钢筋混凝土梁式楼梯设计9页
- ★现浇梁式楼梯结构设计9页
- 板式楼梯计算书B型楼梯2页
- 螺旋板式楼梯计算程序兼计算书2页
- 板式楼梯计算书14页
- AT1板式楼梯计算书5页
- 板式楼梯LT-1计算书7页
- 板式楼梯计算书BT型3页
- 现浇楼梯板支撑系统装置专利撰写4页
- 钢筋混凝土现浇楼梯对整体结构的影响_王奇4页
- 现浇楼梯对框架结构的抗震影响与结构建议34页
- 现浇楼梯模板设计与施工_曲志才2页
- 现浇楼梯2页
- 钢筋混凝土现浇楼梯对整体结构的影响4页
- 钢结构楼梯施工合同1页
- 东莞联胜科技室外钢结构楼梯施工组织方案21页
- 钢结构楼梯制作安装合同2页
- 钢结构楼梯计算程序1页
- 首层钢结构楼梯合同5页
- 钢结构楼梯22F-38F施工组织设计17页