南方电网35KV电缆试验标准

广东电网公司部门文件

广电生部〔2005〕117号

——————————————————

关于橡塑绝缘高压电缆现场耐压试验的规定

各供电局、试验研究所:

以交联乙烯绝缘电缆为代表的橡塑绝缘电缆已成为输配电工程中高压电缆的主流品种,电缆安装后的现场试验最重要的试验项目是耐压试验。各种研究表明,传统的直流耐压试验方法对橡塑绝缘电缆是低效而且有害的;空载运行24小时的方法有效性较差,且需使用系统电源进行试验有可能造成系统短路事故(国内及我省采用该方法都曾引起110kV系统短路);变频谐振耐压试验相对于工频交流试验具有很好的等效性。由于橡塑绝缘电缆现场耐压试验技术较新,发展较快,各项标准更新速度不一,现行各类标准存在一些差异,为确保电网及设备安全,规范现场试验要

求,对橡塑绝缘高压电缆现场耐压试验规定如下:

一、 橡塑绝缘电力电缆现场耐压试验宜以交流耐压试验方案为首选,对于高压电缆(35kV及以上电压)必须进行交流耐压试验。

二、 新安装电缆现场交流耐压试验参照IEC有关标准(IEC60502-1998、IEC60840-2004、IEC62067-2001)和即将颁布的《电气装

置安装工程电气设备交接试验标准(征求意见稿)》为依据,具体试验电压和时间要求参见附页。

三、 大修新做终端或接头后的试验应依照Q/CSG1 0007-2004中国南方电网有限责任公司企业标准《电力设备预防性试验规程》源于

橡塑绝缘电力电缆试验项目、周期和要求的规定进行。具体要求参见附件。

四、 由于空载运行24小时的试验方法不能有效检查电缆可能存在的缺陷,一般不推荐采用此方法进行试验,只有在不具备其它试验条

件的情况下(如电缆长度过长,或现场无法外加电压进行试验等),报各单位总工程师批准后,才可采用此方法。

各单位在执行上述规定的过程中如出现问题,应及时报电网公司生技部和省电力试验研究所高压室。

附页:关于橡塑绝缘高压电缆现场耐压试验的具体规定

1、新安装电缆

用变频谐振试验方法时,试验频率范围为20-300Hz,谐振耐压试验标准见表1。

表1 20-300Hz谐振耐压试验标准

南方电网35KV电缆试验标准

南方电网35KV电缆试验标准

你可能喜欢

  • 电力电缆试验规程
  • 电力设备预防性试验规程
  • 交联聚乙烯绝缘电缆
  • 同轴电缆标准
  • 电力电缆标准

南方电网35KV电缆试验标准相关文档

最新文档

返回顶部