电气审图要点

审图要点(总结)

一、 图纸目录:

1、 是否齐全;

二、 说明:

1、 负荷化分;

2、 供配电方案;

3、 线路敷设,电缆选型是否合理;

4、 强电说明包括以下系统:高压配电系统;变电配电系统;照明系统;防雷系统;接地保护系统;控制系统;漏电保护系统;电力监控系统。

弱电说明包括以下系统:电视系统;总合布线系统;可视对讲系统;门禁系统;闭路监控系统;停车场管理系统;燃气抄表系统;巡更系统。

审查时查看是否有遗漏。

5、 计算书:

1) 负荷计算书要完整;

2) 成对变压器的负荷分配不均匀;

三、 系统图:

1、 低压配电系统:技术问题:进线开关、互感器、母线、断路器、电缆选型是否合理:

1) 消防负荷的电缆:超高层(100米以上)要使用矿物绝缘电缆,非超高层使

用无卤低烟阻燃耐火型铜芯电缆。

2) 住宅为抄表到户,低压柜处不使用智能表,不设置电力监控后台;公共负荷

采用集中计量。

3) 室外可使用铠装电缆(埋地),室内沿桥架敷设无需使用铠装电缆。

2、 漏电火灾报警系统:在末端配电箱中层箱是否有表达漏电保护器;

四、 干线图审图要点:

1、 干线系统图中应标注明各干线的编号,及编号应于低压系统图对应;

五、 干线平面图审图要点:

1、 总进线套管是否可理,是否方便进出线,明确市政高压接入点。

2、 高低压变配电室的设置:

1) 距离负荷中心,减少传输距离;

2) 进出线是否方便,避免来回绕线;

3) 有无超出供电半径(≦200米,一般选择150以内)及电压降以确保供电质

量等级;

4) 不能设在地下最底层,仅有地下一层除外;

5) 上方不能有积水场所;左右有水泵房要做好防水处理

6) 按业态设置高、低压配电室;

7) 布置应符合规范,满足吊装运输,机房大小等需要;

8) 配电房长度超过7米,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端;

9) 设备数量与位置应和系统图对应;

10) 发电机房要考虑进、排风,排烟管(烟囱)等设置;