电气审图要点
审图要点(总结)
一、 图纸目录:
1、 是否齐全;
二、 说明:
1、 负荷化分;
2、 供配电方案;
3、 线路敷设,电缆选型是否合理;
4、 强电说明包括以下系统:高压配电系统;变电配电系统;照明系统;防雷系统;接地保护系统;控制系统;漏电保护系统;电力监控系统。
弱电说明包括以下系统:电视系统;总合布线系统;可视对讲系统;门禁系统;闭路监控系统;停车场管理系统;燃气抄表系统;巡更系统。
审查时查看是否有遗漏。
5、 计算书:
1) 负荷计算书要完整;
2) 成对变压器的负荷分配不均匀;
三、 系统图:
1、 低压配电系统:技术问题:进线开关、互感器、母线、断路器、电缆选型是否合理:
1) 消防负荷的电缆:超高层(100米以上)要使用矿物绝缘电缆,非超高层使
用无卤低烟阻燃耐火型铜芯电缆。
2) 住宅为抄表到户,低压柜处不使用智能表,不设置电力监控后台;公共负荷
采用集中计量。
3) 室外可使用铠装电缆(埋地),室内沿桥架敷设无需使用铠装电缆。
2、 漏电火灾报警系统:在末端配电箱中层箱是否有表达漏电保护器;
四、 干线图审图要点:
1、 干线系统图中应标注明各干线的编号,及编号应于低压系统图对应;
五、 干线平面图审图要点:
1、 总进线套管是否可理,是否方便进出线,明确市政高压接入点。
2、 高低压变配电室的设置:
1) 距离负荷中心,减少传输距离;
2) 进出线是否方便,避免来回绕线;
3) 有无超出供电半径(≦200米,一般选择150以内)及电压降以确保供电质
量等级;
4) 不能设在地下最底层,仅有地下一层除外;
5) 上方不能有积水场所;左右有水泵房要做好防水处理
6) 按业态设置高、低压配电室;
7) 布置应符合规范,满足吊装运输,机房大小等需要;
8) 配电房长度超过7米,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端;
9) 设备数量与位置应和系统图对应;
10) 发电机房要考虑进、排风,排烟管(烟囱)等设置;
你可能喜欢
- 电气识图教程
- 建筑施工图审查要点
- 建筑电气设备安装识图与施工
- 建筑电气图
- 阀门知识大全
- 电气符号大全
- 电气施工图
- 弱电施工组织设计
- 电气安装工程识图教程40页
- 电气安装工程识图教程36页
- 电气读图与识图教程45页
- 电气读图与识图教程45页
- 电气安装工程识图教程75页
- (珍藏版)电气安装工程识图教程0220页
- 建筑给排水施工论文:建筑给排水施工图审查要点10页
- 建筑工程施工图设计文件审查要点(试行)33页
- 建筑给排水施工图审查要点4页
- 001建筑施工图设计审查要点16页
- 山东省施工图建筑节能设计审查要点9页
- 某地产集团建筑施工图审查要点总结_secret26页
- 第7章_建筑设备安装识图与施工(电气范例图纸)[1]19页
- 建筑电气设备安装识图与施工[1]63页
- 建筑设备安装识图与施工(电气范例图纸)19页
- 建筑设备安装识图与施工【第九章建筑电气施工技术】88页
- 建筑设备安装识图与施工【第八章建筑电气专业识图】63页
- 建筑设备安装识图与施工【第七章电气专业范例图纸】20页
- 建筑电气图绘制16页
- 建筑电气图中:Pe,Pj,Ij,Kx,cosφ各代表什么3页
- CAD 绘制建筑电气图的技巧3页
- AutoCAD 绘制建筑电气图的技巧2页
- 建筑电气图全_91页
- 建筑电气图全_81页
- 电气施工图17页
- 建筑电气施工图会审的总结37页
- 东营儿童乐园电气施工图设计说明20页
- 电气施工图设计说明_t39页
- 怎样看室内照明电气施工图6页
- 005电气施工图设计审查要点4页
- 智能化弱电集成施工组织设计方案(最全)75页
- 弱电工程施工组织设计13页
- 弱电施工组织设计开题报告8页
- 弱电施工组织设计知道7页
- 弱电工程施工组织设计13页
- 弱电施工组织设计与实施方案23页