消防检测整改意见书
消防检测不合格项意见书
编号:SF检字2012002
经我检测公司2012年2月21日对 火灾自动报警系统、消火栓灭火系统、安全疏散指示等消防设施设备进行二次复检,依据消防验收规范、标准存在以下问题:
一、主机报故障;
039101---3F配电井烟感
089103---电梯模块
019131---1F休息厅烟感
二、1F、7F层消火栓按钮现场编码制与编码图编码址不相符; 三、2F东楼梯道烟感编码址与竣工图编码制不相符; 四、3F手动报警按钮安装高度1.2米,不符合规范要求;
五、4F楼梯间消火栓按钮编码址为8F,与现场地理位置不相符;
六、顶层手动报警按钮编码址与竣工图、主机编码制不相符;
七、各层消火栓门开启方向设置错误;
八、屋面疏散防火门开启方向错误;安全出口指示标志应内侧安装;
九、各层楼梯口未悬挂安装安全疏散指示标志;
十、地下室电梯出口东侧安全疏散指示标志安装位置错误; 十一、地下室北侧配电室门口处烟感无信号输入;
十二、强切联动无法实现(强切模块动作,强电无法切断); 十三、电梯联动无法实现;
二〇一二年二月二十一日
一式两份,委托单位一份、存档一份
你可能喜欢
- 整改意见书
- 消防整改报告
- 消防设施检测报告
- 管理文件
- 走访慰问老党员
- 春节走访慰问困难党员
- 春节走访慰问情况汇报
- 售楼处设计
- 灯具整改意见书7页
- 附表 物业验收整改意见书1页
- 对于售楼部的整改意见书4页
- 企业整改意见书1页
- 宝桥1#工程质量整改意见书2页
- 消防检测整改意见书1页
- 购物中心消防安全自查整改报告3页
- 公司消防隐患整改报告2页
- 消防验收整改报告3#1页
- 消防隐患整改报告1页
- 消防验收整改报告2#1页
- 消防安全整改措施的报告2页
- 消防设施设备检测报告(样本)3页
- 建筑消防设施年度检测报告21页
- 消防表格-湖北省建筑消防设施检测报告表(DOC 20页)30页
- 消防设施检测报告2页
- 消防设施检测报告记录1页
- 建筑消防设施技术检测报告46页
- 管理文件汇编(摘录)36页
- 环境管理文件16页
- 设备管理文件2页
- 公司程序管理文件77页
- 药品质量管理体系文件管理制度3页
- 安全生产管理文件1页
- 官桥镇元旦春节期间走访慰问建国前老党员和生活困难党员的工作报告3页
- 关于春节走访慰问老党员和生活困难党员工作情况报告3页
- XX县“两节”期间走访慰问老党员困难党员情况报告3页
- 关于上报春节期间走访慰问困难党、老党员情况的通知2页
- 三万活动慰问老党员困难群众走访记载表1页
- 信息37(深入社区走访慰问老党员和困难群众)2页
- 2012元旦、春节期间开展走访慰问困难党员、老党员活动总结2页
- 2012年元旦春节期间开展走访慰问困难党员、老党员和老干部活动情况报告2页
- 官桥镇元旦春节期间走访慰问建国前老党员和生活困难党员的工作报告3页
- 关于春节走访慰问老党员和生活困难党员工作情况报告3页
- 在2012年元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的总结2页
- 关于上报春节期间走访慰问困难党、老党员情况的通知2页
- 关于春节期间开展走访慰问老干部活动的情况汇报3页
- 2011春节期间开展走访慰问困难党员、老党员活动情况汇报2页
- 海口市民政局关于春节期间走访慰问生活困难党员活动的情况汇报3页
- 关于春节期间开展走访慰问老干部活动的情况汇报4页
- 2012年春节期间走访慰问活动情况汇报2页
- 德新镇2010年春节期间走访慰问情况汇报2页
- 售楼处设计要点2页
- 售楼处设计22页
- 售楼处设计建议及成功售楼处案例解析28页
- 恒盛售楼处设计概算1页
- 通辽市京汉天玺地产售楼处设计方案10页
- 售楼处设计任务书.doc5页