可燃气体探测器规范

响应时间 <30秒 T50; <60秒T90(指易燃气) 储存温度-25~60℃ 工作温度-10~+55℃

相对湿度20~90%RH/40℃ 工作压力80~110Kpa 空气速度<6mS

参照标准EN500014 EN50018(电气安全要求,Eex-d部分) ★SENTOX数显控制单元(1通道型) SENTOX 14单通道特点如下:

◆壁挂式/箱体式单通道 ◆接收4~20mA输入信号 ◆尺寸:96×48×100mm

◆供电:230Vac 或12~24Vdc ◆4位LC显示

◆两个报警点设置(标准10~20~30%) ◆3个继电器输出

三、系统接线

汽油泄漏报警器 可燃气体探测器产品广泛应用于加气站/化工/冶金等存在易燃、易爆气体的危险场所,可以设置爆炸上下限,加气站用的一般是燃气报警器,爆炸下限设置15%lel,当气体浓度达到这个值时,就会声光报警提醒作业人员做好安防措施。 加气站汽油泄漏检测仪可燃气体超标报警器,由可燃气体报警控制器配接点型气体探测器构成系统,控制主机为壁挂式,各探测点气体浓度独立显示,主机与探测器采用分线制方式连接,安装布网方便,对多个监控点集中控制。当环境中燃气泄漏的浓度达到或超过预置报警值时,立即发出声光报警,以提醒用户采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 汽油燃气泄漏报警器的技术参数: 工作电压:AC220V±10% 使用湿度:≤95%RHLCD 测量精度:±5%FS 相应时间:≤30s

工作电压:DC12V~DC30V 温 度:-40℃~65℃

连接线缆:≥RVV3×1.5mm2 传输距离:≤1200m 防爆等级:ExdⅡCT6 音 量:≥75dB