可燃气体探测器安装规范

可燃气体探测器安装规范

可燃气体探测器安装规范:

1 可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内, 尽 可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。

2 可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。

3 可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。

4 可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。

5 可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 6 可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 7 可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。 8 可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线

你可能喜欢

  • 可燃气体报警器安装
  • 石油化工设计规范
  • 可燃气体检测报警器
  • 压力容器检查
  • 涂装车间设计
  • 爆炸极限
  • 综合安全检查表

可燃气体探测器安装规范相关文档

最新文档

返回顶部