可燃气体探测器规范
石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
SH3063—1999
国家石油和化学工业局 1999—04—15发布 1999—09—01实施
1 总则 1.0.1 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范。
1.0.2 本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计。
1.0.3 执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定。
2 术语、符号
2.1 术语
2.1.1 可燃气体 combustible gas
本规范中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体。
2.1.2 有毒气体 toxic gas
本规范中的有毒气体系指硫化氢、氰化氢、氯气、一氧化碳、丙烯腈、环氧乙烷、氯乙烯。
2.1.3 最高容许浓度 allowable maximum concentration
系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值。此数值亦称上限量。
2.2 符号
2.2.1 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值。 2.2.2 TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值。
3 一般规定
3.0.1 生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃、甲。类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等,下同)的2区内及附加2区内,应按本规范设置可燃气体检测报警仪。
生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,应按本规范设置有毒气体检测报警仪。
1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪;
2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检测报警仪; 3 既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检测报警仪;
4 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪。
注:2区及附加2区的划分见《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058。
3.0.2 可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警。常规的检测报警,宜为一级报警。当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。
你可能喜欢
- 可燃气体报警器安装
- 可燃气体检测报警器
- 安全标志GB2894-2008
- 防雷接地规范
- 消防培训资料新版
- 安全评价报告
- 使用说明书
- 可燃气体探测器安装注意要点 可燃气体报警器安装注意事项2页
- 可燃气体报警器的安装、使用及维护5页
- 油库可燃性气体检测报警器的安装及改进措施2页
- 可燃气体报警器的选点安装与使用维护3页
- 可燃气体报警器的安装1页
- 可燃气体报警器的选点安装与使用维护3页
- 可燃性气体 氧气 检测报警器1页
- 2309可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定6页
- 可燃气体检测报警器2页
- 可燃性气体检测报警器1页
- 可燃气体检测报警器检定规18页
- 可燃气体报警器及其检测标定系统的设计6页
- 安全标志大全图片GB2894-20086页
- 安全标志大全图片GB2894-20086页
- 安全标志大图GB2894-200822页
- 安全标志大全图片GB2894-20085页
- 安全标志大全图片GB2894-20085页
- 安全标志图片GB2894-20086页
- 防雷接地线夹技术规范书2页
- 移动通信基站防雷与接地设计规范4页
- 无线市话基站防雷接地规范测试题2页
- 通信局(站)交流输入和防雷接地的技术规范(5)48页
- 江苏电信无线市话基站防雷接地规范(试行)(6月9日版)16页
- 建筑物防雷接地规范5页
- 消防培训资料(新版)40页
- 2013消防培训资料(新版)51页
- 消防培训资料(新版)256页
- 消防培训资料(新版)23页
- 消防培训资料(新版)36页
- 消防培训资料(新版)81页