户外485线施工规范
户外RS485通讯线施工规范
室外RS485通讯线路安装要求
1.外部走线(包括采集器天线)皆需套PVC管,管径一般为16mm。
2.管道外观不应有破损、折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
3.管道必须固定,最好靠墙并钉上配套线卡,或沿其他主线铺设,穿线管要求每间隔两米
必须以尼龙扎带固定。
4.管道位置距离地面高度不能低于3m,所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。
不得采用国家明令禁止的三通四通等。
5.外部走线尽量避免架空,特殊线路要求需经我公司客服人员指导。
6.施工问题:通讯线路必须安装仔细,线头需按手牵手菊花链方式连接,禁止错接、短接、
漏接线头。接头搭接牢固,镀锡并用绝缘胶带包缠均匀紧密。施工过程禁止暴力拉拽,避免伤害材质。
7.线材问题:485总线布线使用的线材必须要使用屏蔽双绞线,线径最好在0.75或者线
径1.0的,采集器电源线为1.5平方毫米铜线;485线路一定不能使用平行线,最好要使用带屏蔽层的双绞线。电源线及485双绞线材料外观不应有破损、变形。
8.布线问题:485总线的走线要尽量远离干扰源,在施工过程中尽量避免与电源线同管,
远离类似于变压器,变频器等强电压干扰源。
9.总线拓扑问题:施工时应该按照485规范将线路布设成手牵手菊花链总线方式,避免线
头、分支过多。
10.485总线传输距离为1000米,负载能力为32个,不得超距、超负载布线。
11.接地问题:在485总线布线规范里面,以外面的屏蔽层作为地线,必须是单点可靠接地。
12.管线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm。
13.穿线管与采集器箱连接处,表箱不许切割,须打开原有敲击孔,将穿线管穿出。穿线管
在采集器箱中保留 5 毫米。
14.采集器箱安装不得少于两个固定螺丝(膨胀螺丝),安装位置以采集器无线信号最好为
准则,同时不得影响居民出入方便、及小区美观。
委托方:湖南中瑞科技开发有限公司施工负责人: