伊赛特家具世界消防工程整改施工方案

伊赛特家具世界消防工程整改施工方案

1、 消防自动报警联动控制系统

(1) 排除系统故障报警点,恢复所有控制设备联动功能;

(2) 对楼梯前室的送风口增加现场启动按钮和模块;

(3) 对空调风管和和排烟风管上的防火阀、排烟阀增加联动监视控制模块,完善功能;

(4) 对报警控制线路穿管不到位的地方进行穿管保护,烟感、温感等报警设备模块安装不规范的地方进行整改,安装到位;

(5) 消防控制室增加2台联动控制柜,对现场控制设备规范操作。

2、 消防水喷淋灭火系统

(1) 对现场喷淋头安装位置及高度不合适的点位进行移位调整,

达到规范和美观要求;

(2) 对数量达不到规范要求的进行增加点位,使符合要求;

(3) 对每层各防火分区的末端放水进行检查整改,位置不符合要

求的要移至合适的位置,方便放水试验。

3、 防火卷帘门控制系统

(1) 对每樘门进行功能测试,不合格的进行维修或更换部件;

(2) 保证每樘门的包厢防火封堵严实到位。

4、 防排烟系统

(1) 检查各部位风管的严密性,对损坏破损部位进行修复;

(2) 检查各风口的完整性,并保证风口安装到位,不到位的风口

要移至合适的位置。

(3) 检查每个风阀的完好性,损坏的要修复或更换。