地面供电方案比较

地面供电方案比较

地面各用电场所供电材料购置计划方案比较

方案一:由35KV变电所低压盘向地面(办公楼、宿舍楼、餐厅)供电

1、35KV变电所至餐厅

根据总负荷200KW电压等级380V计算,选择主芯截面70mm²电缆能满足供电要求,供电距离:500m×2趟

2、35KV变电所至宿舍楼

根据总负荷130KW电压等级380V计算,选择主芯截面70mm²电缆能满足供电要求,供电距离:500m

3、35KV变电所至办公楼

根据总负荷300KW电压等级380V计算,选择主芯截面120mm²电缆能满足供电要求,供电距离:600m×2趟

根据市场咨询价格:MY 3×70+1×25电缆的单价为194元/m;

MY 3×120+1×35电缆的单价为319元/m;

计算:MY 3×70+1×25电缆1500m×194元/m=29.1万元MY 3×120+1×35电缆1200m×319元/m=38.28万元共计:67.38万元

方案二:由35KV变电所高压盘向变压器供电,由变压器向地面(办公楼、宿舍楼、餐厅)供电,变压器放置在办公楼区;

1、按总负荷700KW电压等级10KV计算,选择主芯截面25mm²电

缆能满足供电需求,供电距离:600m×2趟

根据市场咨询价格:MYJV22 3×25电缆的单价为112元/m;

计算:MYJV22 3×25电缆1200m×112元/m=13.44万元

根据负荷统计变压器能满足供电要求,为供电安全要求,选择800KV A箱式变压器(欧式),市场咨询价格为13万/台(包含运费等)共计:26.44万元

对方案一、二进行经济比较,选择方案二购置材料比较合理。

2011年12月31日

地面供电方案比较的相关文档搜索

地面供电方案比较相关文档

最新文档

返回顶部