001 GGD开关柜 电气元件安装作业指导书

宜昌市东明电气有限责任公司

作 业 指 导 书 文件编号 DM/GY001 A/0

GGD 开关柜电气元件安装作业指导书

文件版本

3.5 开关柜面板元器件的安装: 对照开孔图,找出元器件,根据一次、二次图反映的元器 件,将元器件安装在相应的位置上,并将元器件排列顺序按图纸的要求注明。需装标 志框的,应将标志框装在相应的位置上,并将内容标明。 3.6 一次元器件的安装: 1)首先确定隔离开关的安装位置,先将开关柜大门安装在开关柜上,然后将隔离开关 刀横梁板固定在开关柜门梁上(刀横梁板操作孔的中心离柜顶约 650mm,安装孔距柜 顶约 600mm,640mm,680mm.) ,固定前调整隔离开关刀梁板,使操作机构刀梁板的操作 孔与柜门的操作孔对齐,再将两根刀开关梁固定在开关柜中部的立柱上(刀开关梁安 装孔距离柜顶约 520mm, 540mm, 680mm, 700mm,) ,然后安装隔离开关及操作机构,要 求操作机构与隔离开关的

连接应为水平、无扭曲。 2)断路器的安装:先根据断路器的类型确定断路器的安装方式,DW15 系列断路器采 用悬挂式安装方式,断路器梁固定在中部立柱上(断路器梁的位置要保证断路器的飞 弧距离) ,智能式断路器采用卧式,断路器梁固定在开关柜侧横梁上(侧横梁上平面离 柜顶约 1420mm) ,根据断路器安装尺寸,在断路器梁上开好孔,将断路器梁固定在相 应的位置,然后将断路器固定。 安装原则是: 进线柜断路器 B 相与隔离开关 B 相对齐, 两者之间的距离应满足断路器 的飞弧距离,出线柜断路器则应均匀分布在柜内,安装顺序应按图纸要求,与隔离开 关的距离为 250mm——300mm,安装螺钉的规格应按各个元器件的要求.然后将其余的 附件如互感器、避雷器等元件安装在相应位置。 3)电容柜元器件的安装:电容柜元器件较多,要充分考虑元器件的安装位置,根据说 明书上的安装尺寸或用尺量好各种元件的尺寸后,计算各元件之间的间隙,然后安装 横梁,断路器(熔断器)与隔离开关的距离(空间)在 250mm-300mm 之间,接触器(复 合开关)与断路器(熔断器)的距离(空间)在 100mm 左右,热继电器与接触器(复 合开关)的距离(空间)在 100mm 左右,如补偿回路数超过 5 回路,则所有元器件要 考 虑 前 后安 装, 电 容器 安 装 的侧 横梁 安 装中 心 应 在立 柱的 下 平面 ( 距 柜顶 约为 1870mm)。以元器件最宽的为基准, (但要保证两个电容器之间的空间不小于 40mm,一 般情况为 50mm)在安装板上画好安装孔,并开好孔,将安装板固定,最后固定元器件。 安装原则是:所有的一次线要保证为一条直线,各个元件之间的距离基本一致。 (热继 第 2 页 共 8 页