抽屉式开关柜横向对比和选型说明

抽屉式开关柜横向对比和选型说明

(一)选择开关柜抽屉高度

是根据开关柜具体型号搞清各种抽屉规格的最大容量,首先是抽屉容量必需大于或等于回路容量。

根据断路器的外形尺寸及回路中的其它元件外形尺寸,参照抽屉的有限安装空间能否在抽屉内布置开。

接线方式一般分板前、板后、插入式、抽出式,抽屉内只根据电流大小、断路器在抽屉内的安装位置选择板前或板后方式,如抽屉内空间充足,能够满足一次电缆的走线则选择板前接线,如断路器体积在抽屉内占用较大,一次电缆板前无法接线时才选用板后接线。插入式和抽出式一般用于断路器固定安装(直接固定在柜内,无抽屉),它的作用我个人理解也相当于一个抽屉,当断路器损坏维修时能将断路器本体抽离带电导体方便检修,多用于固定分隔型柜体。

MNS

200MM模的:63A以下用1/4单元的, 100A以下用1/2单元的,250A以下用1单元的,大于250A用2单元,630A的塑壳用3单元或采用框架断路器固定安装 .

GCK

200MM模的:100A以下用1/2单元的,250A以下用1单元的,大于250A用2单元,630A的塑壳用3单元或采用框架断路器固定安装 .

GCS

160MM模的:63A以下用1/2单元,160A以下用1单元,250A用1.5单元,400A用2单元。630A的塑壳用3单元或采用框架断路器固定安装 。

(二)结构形式

GCS柜:

1、主构架

柜体主构架采用8MF型钢及专用联结件组装而成,主架安装模数孔E=20mm和100mm直径9.2mm的安装孔.

母线采用背后平置式,水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力 .电缆室上下均有出线通道,电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便。面板具有分、合、试验、抽出位置的明显标志。装置的个功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室。各室的作用相互独立。

2、功能单元

8E/2 1/2单元 8E=160MM 1单元

12E=240MM 3/2单元 16E=320MM 2单元

24E=480MM 3单元

抽屉层高160mm,分1/2单元、1单元、1.5单元、2单元、3单元五个系列;PC柜最多可做3框架断路器,MCC柜最多可装22个抽屉回路。

每台MCC柜最多能安装11个一单元的抽屉或22个二分之一单元的抽屉 柜体有效安装高度160mmx 11层=1760mm

抽屉进出线根据电流的大小采用不同片数的同规格片式结构的接插件 抽屉单元设有机械联锁装置