施工方案存在的问题
(舜杰)总包技术标初审意见
一、主要管理人员
①无生产经理
②无取样员
③施工员数量不够
二、计划
2013年2月10日春节,人员计划表中为劳动力投入高峰期,未考虑民工返乡影响
三、文字部分
2.1、组织架构未设消防小组
3.1、机械:挖机3台,1.6m3不能满足现场要求
土方单元:搅拌桩机两台不能满足工期要求
4.2.2、搅拌下沉、提升
4.2.2.4~4.2.2.8描述不一致
4.3.2、人防地库周围设4套机组不够
5.1.1.2、主体交叉施工,要有主项方案
5.2.5.1、底板钢筋绑扎必须是满扎
P22页(12)砼浇筑令,须总监签认
5.2.
6.3.2砼塌落度140±30mm,地下工程偏大,砼浇筑完成后,应及时清理露出钢筋表面砂浆。
P31页内外搭接应为错缝搭接。砌筑工程窗台、门窗、过梁搁置长度应明确要求