给排水管道井在高层建筑中的应用研究

水设计就可能会增加立管数量,相应也增加了各种管道的数量。从而增加了管材用量和建材用量,提高建筑工程造价成本。如果给排水管道井设置太少,势必增加横干管的管径和数量,那么,给排水横干管的连接会比较复杂,施工安装难度增大,对今后的管道维护、检修都带来了很多困难。因此,写字楼的管道井的设置应当采用分区集中的布置方式。在各独立的用户单元之间和公共区域的卫生间等场所设置管道井,同时,尽量靠建筑外墙或较偏僻的部位设置。既满足功能要求,又不影响总体的美观。当然,适当分区集中的方式有赖于设计师对项目的深入了解和分析,有赖于设计师经验的积累。

2下部建筑管道井应靠建筑边墙设置

对于一栋高层建筑综合楼来说,由于受使用功能限制,上部建筑的给排水管道设置数量比较多,而下部建筑的给排水管道设置数量相对比较少。设计时,我们利用建筑专业提供的管道技术层,把上部建筑的各种管道各自汇合,通过管道技术层转换成数量较少的管道,接至下部建筑的管道井内。我们将下部建筑管道井靠建筑物边墙设置。这样,各种出户管道进出比较方便,不易与其它专业管道相碰撞,保证管道走向安全、可靠,而且出户管与室外管井衔接距离短、管道坡降小。我们曾碰到某工程设计,因为某些因素所致,在底层有相当部分的给排水管道是由设置在建筑物中心位置的管道井引到室外。所以,出户管较长,在设计走管时,既要考虑本身管道交叉,又要考虑与其它专业管道交叉问题。出户管坡降大,在建筑设计时,要提高底层室内标高。对于带有普通地下室的高层建筑,会影响地下室净高,应增加地下室层高,对于带有人防地下室的高层建筑,应提高底层室内地坪标高,即增加底层覆土厚度。这样,都会增加建筑工程造价成本。

3主管道井应上下直通设置

我们把井室面积较大,设置管径较大、数量较多的给排水主立管的管道井叫主管道井。主管道井贯穿建筑物的每个楼层,是高层建筑的一条钮带。因此,主管道井应尽可能上下对齐设置,上下直通设置尤佳。根据主管道井的特性,我们一般把生活给水总管、排水总管、消防总立管、自动喷水灭火系统总立管及其分区立管等设置在给排水主管道井里。这些主管管径大,管道配件尺寸也大。如果主管道井错位,主管道井内各种管道相应都要变动,增加很多管段、管道配件,使主管道井内空间拥挤,导致井内管道走向杂乱,管道交叉、复杂,对今后的使用管理,维护、检修都不方便。另外,因主管道井平面尺寸大,为了满足消防要求及安装、维修进入方便、安全,主管道井应设计上下层间的楼板不连通。

4管道井设置应考虑的其它有关因素

4.1建筑因素

在设计时,建筑专业要充分利用建筑平面和空间,充分体现其主要功能及风格,不可能让给排水专业如意地占有设置管道井的位置和数量。因此,在建筑方案设计阶段,给排水设计人员应尽可能提供多种管道井的布置方案,与建筑设计人员共同分析、协商,争取把影响建筑的不利因素降低到建筑专业可以接受的程度,又能满足给排水专业管道走向布置的设计要求。

4.2结构因素

在设计中,管道穿结构板、墙、剪力墙、结构梁要受到结构规范要求限制。因此,在设置管道井位置时,给排水设计人员应选择尽量不影响建筑物结构的方案,如果不能避免,需要积极与结构设计人员配合。在给排水设计中,排水横干管穿梁,因坡降而受到更多的结构限制。当梁高不一时,由于次梁尺寸小,不宜穿管,横干管只能都改在大梁下面走管,造成楼层净高过低。建筑专业往往通过增加层