500kV母线保护引入电压闭锁提高可靠性的探讨

500kV母线保护引入电压闭锁提高可靠性的探讨

3..67母线保护引入电压闭锁提高可靠性的探讨

%89:;<=<>8*8?@>ABC?=>8>D7>:?9EFG:>C6=8ED>@*HI@>J=8EKF:=9L=:=?;>D3..67GB<M@>?FC?=>8

闫大振2,周

利!

(山东2N山东电力超高压公司,!N济南双泽翻译咨询有限公司

济南!3..!2;

!3..20)

山东济南

摘要:但是一个半断路器主接线方式的母线保护不实施电压闭锁,造成了抗3..千伏系统的母线保护可靠性很重要,干扰能力差。分析了采用线路、变压器单元母线电压闭锁引入的可行性,同时提出使用刀闸位置和相电流进行判别的方法,提高了一个半断路器主接线方式母线保护的可靠性。

关键词:超高压母线保护;双开入闭锁;电压闭锁;刀闸位置;相电流判别

!"#$%&’$:*?=<JF@;=HI>@?98??>@FOB=@FP=EP@F:=9L=:=?;D>@LB<I@>?FC?=>8=83..67<;<?FHN$>QFJF@RQ=?P>B?J>:?9EFL:>C6=8ED>@?PFLB<I@>?FC?=>8R=?:F9A<?>QF9698?=S=8?F@DF@F8CFC9I9L=:=?;=8TU!C=@CB=?L@F96F@<C>88FC?=>8N%<<BCP?PFI><<=L=:=?;>D=8?@>ABC=8ELB<J>:?9EFL:>C6=8E?>:=8F98A?@98<D>@HF@<?@=8E=<989:;VFA98AWBAEHF8?=<I@>I><FA?>LFH9AFL;A=<C>88FCX?>@I:9CF9<QF::9<IP9<FCB@@F8?R?>=HI@>JF?PF<?9L=:=?;>DLB<I@>?FC?=>8Q=?PTU!C=@CB=?C>88FC?=>8N

()*+,%-#.-$7LB<I@>?FC?=>8YA>BL:FA=E=?9:=8IB?L:>C6=8EYJ>:?9EFL:>C6=8EYA=<C>88FC?>@I:9CFYWBAEHF8?L;IP9<FCB@X@F8?

中图分类号:Z[//

文献标识码:G

文章编号:2../S"".01!../5.0S!"S.0

/引言

电力系统的母线是发电厂和变电所中最重要

主接线中故障电压开放出口,正常电压闭锁干扰,可以有效防止元件损坏、误碰带来的危险,同时微机保护可以将过去结构复杂的电压回路采用单片机\高速数字信号处理芯片的模块化设计,完成所有的数字滤波、保护计算和出口逻辑,使依赖刀闸位置控制、相电流识别母线低电压闭锁,母线保护防止误动的实施成为可能。

的电气设备之一,往往是电力系统汇合的枢纽。因此,母线故障率尽管少,却是电气设备中最严重的故障,后果十分严重,特别是3..67系统将造成电力系统瓦解,使大面积用户遭受停电,人员伤亡并使电气设备遭到破坏,因而对母线保护装置的动作可靠、灵敏、迅速性、抗干扰性要求更为严格,但是,目前一个半断路器主接线中母线保护缺少重要的电压闭锁。在一个半断路器主接线中使用电压闭锁的思路R就是把3..67母线当成一个短的线路,当母线发生各种短路故障时,短路电流增大,母线各元件组成的纵联差动保护动作,故障相电压下降,母线保护开放出口,将所有母线上的断路器断开。正常情况下保护本身故障、扩建施则可靠闭锁。由于Z%断线、

工Z%二次极性接反、误碰失灵回路等造成保护误动作的事故时有发生。从现场多次故障说明,为了超高压系统母线保护的安全性,采用在一个半断路器

0超高压母线保护使用的现状分析

母3..67系统的一个半断路器主接线方式下,

线保护由于没有电压闭锁存在误动作的危险性。010

检修和扩建以及保护质量问题潜在误动例如有时检修的一串断路器停下两只,运行的处于单断路器运行状态;系统正常运行时的一个半断路器和单(双)断路器的组合母线主接线方式,如果保护误动作将引起大负荷的切除。

母线保护的内部元件发生畸变严重时能使保护跳闸,因为开入量的采集量的误测造成装置异