消防电话系统详细解读
消防电话系统解读
消防电话系统详细解读
消防电话系统是一种消防专用的、可及时掌握火灾现场情况及进行其它必要的通讯联络的通讯系统。它分为总线制和多线制两种实现方式。
(一)总线制消防电话系统
1.JH3061总线式消防电话主机
1.1概述
JH3061总线式程控火警电话总机(以下简称:本设备),是一种新型的火警通信设备,用于消防火警通信系统。当发生火灾事故时,它提供方便的通信手段,是火灾控制与报警系统中必备的通信产品之一。
1.2基本性能
本设备可容纳80个分机地址编码,分A、B两组,通过A/B键可分别显示它们的运行状态。编码地址采用二进制编码方式。
本设备可自动录音,记录火警时主机与分机的全部通话过程,并由手动操作放音。 总机呼叫分机,分机即有振铃声;分机呼叫总机,拿起电话柄,主机即有振铃声。 主机与分机之间以四总线方式连接(两根DC24V电源线、两根音频信号线)。用户可根据需要在总线上接JH3062分机或JH3063编码电话插孔。
本设备可外接一条市内电话线,通过操作自动119键呼叫火警电话119。当有市话呼入时,操作“外线电话”,应答外线的呼入。
本设备与广播设备配合使用,可将主机与分机通话内容进行现场广播。空闲时,本设备可手动操作进行正常录音机放音。
当总线电缆采用1平方毫米的双绞线时,本设备与分机的通话距离大于3公里。
1.3技术参数
工作电压: DC24V
最大电流: 0.5A
频率响应: 300~3400Hz(±3dB)
传输衰耗: ≤5dB
杂音电平: ≤-50dB
线路信号电平: DTMF方式
发送电平: -9dB±5.5dB(总线端口)
接收电平: -4dB ~ -23dB(总线端口)
工作环境: 温度:5℃~40℃
相对湿度:45%~80%
外形尺寸: 482.6×265.9×155(mm)
1.4工作原理
本设备工作原理框图如图3-1:
图3-1 工作原理框图
1.5安装
设备从包装箱内取出后,首先从外观检查机器各部分是否良好。
将机器安装在机柜适当位置,将准备好的电缆安装在盘后的端子上。盘后示意图如下:
你可能喜欢
- 火灾自动报警课件
- 施工验收规范
- 火灾自动报警系统简介
- 产品系统介绍
- 接触器继电器
- 气体灭火系统施工及验收规范
- 火灾自动报警及联动控制课程课件43页
- 火灾自动报警及联动控制课程课件43页
- 火灾自动报警及联动控制课程课件11136页
- 火灾自动报警及联动控制课程课件16页
- 火灾自动报警及联动控制课程课件222页
- @火灾自动报警及联动控制课程课件64页
- 人防工程施工及验收规范GBJ13497页
- 新版市政工程施工与质量验收规范的指导意见15页
- 沥青路面施工及验收规范 GBJ92-8656页
- 水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ9741页
- 建筑节能工程施工质量验收规范墙体节能工程193页
- 混凝土结构工程施工质量的验收规范19页
- GST(Ex)系列防爆型火灾自动报警系统简介3页
- 火灾自动报警系统简介26页
- 火灾自动报警系统简介45页
- 火灾自动报警系统简介13页
- 火灾自动报警系统简介3页
- 火灾自动报警系统简介2页
- 深圳光翔产品及网管系统介绍15页
- 灯控产品系统介绍28页
- 江森产品及系统介绍81页
- 产品检验管理系统介绍20页
- IPTV产品化系统架构介绍版_34页
- Sinamics S120 产品和系统介绍36页
- 接触器继电器57页
- 接触器继电器及各保护机理20页
- 第八章 接触器继电器控制系统151页
- LG接触器 继电器 短路器价格表6页
- 接触器继电器17页
- 西门子按钮接触器继电器产品样本27页