消防电话系统是一种消防专用的、可及时掌握火灾现场情况及进行其它必要的通讯联络的通讯系统。它分为总线制和多线制两种实现方式。

(一)总线制消防电话系统

1.JH3061总线式消防电话主机

1.1概述

JH3061总线式程控火警电话总机(以下简称:本设备),是一种新型的火警通信设备,用于消防火警通信系统。当发生火灾事故时,它提供方便的通信手段,是火灾控制与报警系统中必备的通信产品之一。

1.2基本性能

本设备可容纳80个分机地址编码,分A、B两组,通过A/B键可分别显示它们的运行状态。编码地址采用二进制编码方式。

本设备可自动录音,记录火警时主机与分机的全部通话过程,并由手动操作放音。 总机呼叫分机,分机即有振铃声;分机呼叫总机,拿起电话柄,主机即有振铃声。 主机与分机之间以四总线方式连接(两根DC24V电源线、两根音频信号线)。用户可根据需要在总线上接JH3062分机或JH3063编码电话插孔。

本设备可外接一条市内电话线,通过操作自动119键呼叫火警电话119。当有市话呼入时,操作“外线电话”,应答外线的呼入。

本设备与广播设备配合使用,可将主机与分机通话内容进行现场广播。空闲时,本设备可手动操作进行正常录音机放音。

当总线电缆采用1平方毫米的双绞线时,本设备与分机的通话距离大于3公里。

1.3技术参数

工作电压: DC24V

最大电流: 0.5A

频率响应: 300~3400Hz(±3dB)

传输衰耗: ≤5dB

杂音电平: ≤-50dB

线路信号电平: DTMF方式

发送电平: -9dB±5.5dB(总线端口)

接收电平: -4dB ~ -23dB(总线端口)

工作环境: 温度:5℃~40℃

相对湿度:45%~80%

外形尺寸: 482.6×265.9×155(mm)

1.4工作原理

本设备工作原理框图如图3-1:

图3-1 工作原理框图

1.5安装

设备从包装箱内取出后,首先从外观检查机器各部分是否良好。

将机器安装在机柜适当位置,将准备好的电缆安装在盘后的端子上。盘后示意图如下: