施工日志填写样表(最详细的范例)

最详细的范例

附件:施工日志填写样表

施工日志 日期施工部位╳╳年╳月╳日星期出勤人数日施工╳木工:16人;钢筋工:8人;架子工:4人;泥瓦工:6人内容温度℃上午 13℃~23℃多云气候下午阴雨

批注[d14]:施工日志记载在填写过程中应注意的细节。 (一)书写时一定要字迹工整、清晰,最好用仿宋体或正楷字书写。 (二)当日的主要施工内容一定要与施工部位相对保证施工日志的真实、连续和完整。工程施工期间如有间断,应在日志中加以说明,可以在停工的最后一天或复工第一天的日志中描述。

应,要与工程验收资料同步交圈。 (三)

6#楼

操作负责人

批注[d1]:这些是基本内容,缺少①机械设备项;②夜间;③风力批注[d2]:施工部位太简单,建议:分部分项、轴线或者楼层写清楚。批注[d4]:温度写平均温度

一、地上(主体结构): A单元(6-1~6-19/6-A~6-d轴): ①②③④⑤ 27F满堂架搭设,完成50%,12人;卸料平台23F升安至24F,早上6点至7点完成,2人; 24层卸料平台周转材料,完成100%,4人; 27F外架搭设完成架体,但安全网未张挂;5人;

袁国良(主体结构)范渡波(脚手架)

批注[d3]:出勤人数要分工种,但要汇总。

26F墙柱、27F梁板凌晨3点开盘至中午14点结束,砼工:8人,C35:84 m³、 C30:51 m³;

批注[d5]:生产情况纪录:(施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、实际完成情况)。建议:①汽车吊1台。。。的作业时间、进出场、使用情况等;②记录工人和机械的工程量及完成工作量。③施工现场有关会议的主要内容。④有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。批注[d6]:操作负责人不要只写一个队伍负责人

二、地下室(地库)梅金兵(砌体粗装修) A4区(D-20~D-27/D-F~D-L轴):①6#塔吊基础挖土:1台大挖掘机、辆翻斗车(完成约××m³)。下午由于积水坡陡, 3翻斗车不能过车,甩土到坑边(完成约××m³)。赵晓明(水电安装)②下午小勾机挖地库条形基础,下挖 250mm(完成约××m)。⑥ A4区(D-25~D-27/D-F~D-L轴)15人砌筑独立基础、集水坑的砖胎膜完成 100%; 4人(D-20~D-25/D-F~D-L轴)砖胎膜抹灰完成 50%,2人搬运砖、水泥等材料。汪建国(安全文明)三、①监理、施工单位在项目部会议室召开砌体技术质量专题工作会议。参加人员:杨晗富、焦鹏、×××……会议决定:①监理对施工单位提出现场问题放映幻灯片…②在项目部会议室召开生产例会(××活动

启动会等)……四、因设计变更 C1和 C1’户型的烟道改位打凿完成了 10F-24F,2人,1台风压机。五、存在问题:①因 29层线条板三层一起施工难度较大,且在外架上作业,工效降低。②砌体因线条飘板上要砌筑或浇筑构造柱,工效降低①办理8#楼顶板电梯井部位设计变更现场确认(拍照),工程部××商务部××及监理公司××业主项目部××成本××风控××参加。②上午8点收外墙贴砖做法修改设计变更或技术核定变更(编号:RHDD-B3-JZ-20131211);③业主技术部××来3F砌筑样板确定施工出现问题 技术交底①因甲方口头交底对 D户型的工人房门洞尺寸进行变更 950变成 900,现对捷润 (何南洋)进行口头交底;②中午在现场对砌体班组 4人进行了书面技术交底

方面的检查意见和决定。⑤建设单位、

批注[d7]:不止是书面的对班组的技术交底,日常的口头交底也要记录批注[d8]:应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。批注[d9]:试块制作情况:应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。批注[d10]:应写明具体时间、批号、规格、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,包括劳务接收人员,以后补上送检后的检验结果。建议:对分包单位的进场材料也要进行统计,例如模板、木枋、钢管。批注[d11]:当日混凝土浇注及成型、钢筋安装及焊接、砖砌体、模板安拆、抹灰、屋面工程、楼地面工程、装饰工程等的质量检查和处理记录;混凝土养护记录,砂浆、混凝土外加剂掺用量;质量事故原因及处理方法,质量事故处理后的效果验证。批注[d12]:安全教育和安全交底内容、人数;对重大危险源的检查;周安全检查或者月检的参加人员等。批注[d13]:①停电、停水、停工情况。②施工机械故障及处理情况。③冬雨季施工准备及措施执行情况。④施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况。⑤施工过程中发生的重大、重要项目:如停工/复工、分部/单位工程验收、对分包工程验收、建设行政或上级主管部门大检查、工程创优检查、工程质量事故勘察与处理等情况。 1

隐蔽工程验收混凝土砂浆试块制作

18:00监理宁乾威参加验收 A单元 27F梁板钢筋,验收合格,同意浇筑混凝土。 A单元砼方量见施工内容,27F梁板留置C35试块4组、26F梁板留置C30试块3组。昨晚进钢筋C22:50t(过磅);盛天混凝土C35,84方C30,51方(对其中抽查3车过磅);水泥内撑条200规格:1万条(王国伟);水泥:28T;加气块100×200×600,15m³(何南洋);砌体拉结筋×层抗拔试验 ①

检查墙柱模板安装垂直度合格率 83%等;②检查板钢筋间距、梁锚固…;③检查墙柱钢筋搭接锚固等;①中午 13点在项目部会议室对 6#、7#楼捷润砌体劳务(梅金兵)队伍 29人进行安全教育和安全技术交底;②对外架工字钢放置、扣件螺栓是否拧紧扭力检查、卸料平台安装好后检查;③模板支撑架的立杆间距扫地杆、防滑扣等检查情况;④临边洞口防护等①停水/停电的起止时间记录②塔吊维修或者顶升起止时间③安检站或质检站等政府单位检查评定结构验收、安全文明工地等创优检查④局总公司/二公司/分公司到项目检查或者综合管理评审

材料进场、送检情况