国标法
“国标法”
V事故池=V1+V2+V雨+V3
式中:(V1+V2+V雨)max为应急事故废水最大计算量(m);
V1为最大一个容量的设备(装置)或贮罐的物料贮存量(m);
V2为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量,包括扑灭火灾所需 用水量和保护邻近设备或贮罐(最少3个)的喷淋水量(m),可根据GB50016、GB50160、GB50074
[8]等有关规定确定;
V雨为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量,根据GB50014有关规定确定; V3为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量(m),与事故废水导排管道容量 (m)之和。
石化导则法
V事故池雨(2)
式中:(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3,取其中最大值(m)。
V1为收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量(m),储存相同物料的罐组按一个最大储罐计,装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计;
V2为发生事故的储罐或装置的消防水量(m),V2=∑(Q消×t消),其中,Q消为发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量(m/h),t[9],按GB50160、GB50074、GB50351等有关规定确定;
V3为发生事故消为消防设施对应的设计消防历时(h)可以转输到其他储存或处理设施的物料量(m),例如,非可燃性对水体环境有危害物质的储罐应设置围堰或事故存液池、备用罐等,其有效容积均不宜小于罐组内1个最大储罐的容积;
V4为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量(m);
V雨为发生事故时可能进入该收集系统的降雨量(m),V雨=10×q×F,q为降雨强度(mm),按平均日降雨量计算(q=qa/n,qa为当地多年平均降雨量,n为年平均降雨日数),F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积(hm)。