方案设计说明(三)

第三章:电气设计说明

一、设计依据:

1 国家有关现行电气设计规范、规程、标准如下: 1.1、《10kv及以下变电所设计规范》GB50053-94 1.2、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 1.3、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 1.4、《供配电系统设计规范》GB50052-95 1.5、《低压配电系统设计规范》GB50045-95 1.6、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 1.7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000)年版

1.8、《建筑与建筑群体综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 1.9、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005)年版 1.10、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1.11、《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

1.12、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 1.13、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.14、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 2 建筑单位的设计任务委托书及要求 3 其它专业提供的设计条件及要求 二、设计范围: 1、10kv变配电系统设计 2、供电设计 3、电力设计

4、照明设计 5、防雷与接地设计 6、人防电气设计 7、火灾自动报警系统设计 8、安全防范系统设计 9、有线电视系统设计 10、宽带网络及电话系统 三、变配电系统:

1、负荷等级:该小区建筑面积

154008.8m²,属一类高层建筑,根据《高规》及有

关规范的规定,消防控制室、消防水泵、消防电梯、火灾报警装置、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的放火门窗、卷帘等消防负荷为一级负荷,其余用电负荷属三级负荷。 负荷估算:

二室:6KW/户 三室:8KW/户 四室:10KW/户 商业:100W/m² 地下室:40W/m² 住宅配电室:

96×6×0.35+640×8×0.35+148×10×0.35+20671.3×100/1000+26079.4×15/1000=4970KW 四、应急电源系统:

每个地下室设柴油发电机房一座,内设应急发电机组。市电停电后15S内启动发电机组向消防负荷供电,且严禁反送电。 五、照明设计:

1、住宅、车库及附属用房以节能日光灯为主、以节能筒灯为辅,各主要房间照度标