8 继电保护及二次回路的运行管理
8 继电保护及二次回路的运行管理 8、1一般规定
未经分公司继电保护专业人员同意,各矿不得自行变动主进断路器的继电保护装臵及其二次回路或改变其整定值。 各矿必须有完整齐全的继电保护方案。
运行中的继电保护装臵,除经调度或机电科同意,不得任意退出运行。
凡断路器机构运行调整或更换部件后,必须经过传动试验,继电保护装臵方可投入运行。
整定旋钮应加铜垫圈,防止接触不良,造成电流回路开路或电压回路不通。
压板在接通时开口端应向上,并把“正电源”或“跳闸”、“合闸”的引出线接至开口侧。相邻压板之间有足够的距离,两个连接片不得接触。
继电保护动作后,应记录动作时间、动作情况、动作原因,并记录动作是否正确等。
8、2继电保护及二次回路的巡视和检查
每班应对继电保护及二次回路巡视检查一次。
主要巡视和检查内容有:
1、压板和转换开关的位臵是否与运行要求一致。
2、各种指示信号是否正常。