消防泵安全操作规程
消防泵安全操作规程
一、启动前的检查
1、检查流程阀门开关情况,相应的回流阀门开关情况是否符合要求。
(1)在日常试泵时,回流阀门应当全开,阀组阀门处于关闭位置。试用1#泡沫泵、2#泵泡沫出口时需要关闭Vp111、Vp112、、Vp212三个泡沫罐进口阀门,打开Px021回流阀门才可启泵;试用2#泵水出口、3#、4#消防泵时需打开Px011回流阀才可启泵。试泵完毕后将所有阀门恢复到规定状态。
(2)发生紧急情况或消防演习需要出水时,打开阀组相应需要消防水(泡沫)的位置的阀门,回流阀处于关闭状态。
(3)泵进口阀必须有一个常开,出口阀处于关闭位置。
2、检查吸真空装置的离合器手柄应在“合”的位置上。
3、打开放气阀,让浮球总成复位后关闭放气阀。
二、启、停泵操作步骤
1、启泵后,检查电机的运行电流及水泵运行是否正常,若有异常应立即停泵。
2、观察水泵出口的压力表,当压力表指针达到额定工作压力并稳定后,逐步开启出口阀门,尽量使泵在额定状态下工作。
3、泵正常上水后,将吸真空装置的离合手柄搬到“分”的位置。
4、观察阀组压力,清水阀组压力保持在0.8Mpa左右,泡沫阀组保持在1.0Mpa左右。如果压力不能保持,可适当调节泵出口及回流阀控制压力。
5、应经常检查泵和电机轴承的温度,最高温度不能超过75度,检查电机的工作电流应在正常范围内。
6、停泵后,将所有阀门按阀门开、关状态示意图要求,恢复到正常状态。