建筑给排水工程的施工经验总结

建筑给排水工程的施工经验总结

侯文昌

(广州市普利达消防工程有限公司

广东广州

510170)

摘要:针对建筑给水排水工程实践中几个问题进行了讨论分析,并提出了解决方法。包括给排水管道降噪措施,管道穿越楼板时预留洞的处理,住宅套内给水管道预埋的施工处理,UPVC排水管安装时应注意的细节。关键词:管道降噪预留洞管道预埋UPVC排水管安装细节中图分类号:TU7文献标识码:A文章编号:1672-3791(2008)02(c)-0086-01

1给排水管道降噪措施

给水管道降噪。在广州随着居民生活水平的提高,人们对居住环境的噪音问题越来越重视,对建筑的卫生间需求档次也不断提升,在住宅(尤其是大户型住宅)中设置双卫生间的已经十分普遍,主人房卫生间与次卫生间及厨房距离铰远,使户内的管线增长,某些设计院的设计人员按3.6.8条住宅入户管公称直径不宜小于20mm的下限选择管径,仍然将住宅入户管道设计为DN20,在管道末端用水时容易产生噪音。据笔者在广州多年施工经验,广州市政自来水的压力较高,为(0.35~0.40)Mpa,三层以下的管道压力较高,水流过快引起管道接近共振产生颤动和噪声。建议住宅入户水管采用DN25,设置可曲挠橡胶接头,低层(含给水分区低层)部分设置减压装置(减压阀、减压孔板、节流管等)。

2管道穿越楼板时预留洞的处理

管道穿越楼板时的预留洞,建议采用管道留洞器进行,它不仅施工方便,而且不易移位,外观光洁整齐效果好。所谓管道留洞器,就是采用焊接钢管制作的留洞模具,在楼板模板支设完成后直接固定在模板上的模具,外刷脱模剂,便于混凝土凝固后拆除。管道比较集中的管道井楼板预留洞时,不要直接对各个管道单个留洞而是将成排管道统一留槽,并且钢筋照常绑扎,因为安全角度考虑,预留钢筋网片,可以起到安全防护的作用,待管道安装完成后再进行楼板封堵,这样即可以保证管道的垂直度,又便于安装施工。但是在留洞前,一定要和结构专业沟通好,对洞口周围作好附加钢筋,以补偿管道安装时必须切断的钢筋而引起的结构损伤。

3住宅套内给水管道预埋的施工处理

由于居民生活水平的提高,现在家庭对装修的要求也不断提高,住宅套内明装管道敷设已不适合潮流的发展。住宅套内的给水管道如何隐蔽敷设,要既符合设计要求又要符合施工规范而且还要便于施工安装,还要与土建装修单位配合协调好。在这一点上《给水排水设计规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、。据笔者经验住宅套内管道预埋主要有三种情况及注意问题(1)在吊顶内敷设。在精装修明确有吊顶时可以从吊顶

内走主管并沿墙引下至各用水点,优点是给水管道与其它专业的管道交叉少,维护检修方便。据笔者了解在广州目前的装修风格主要趋向于简约、现代的风格,在各楼盘中采用全吊顶装修的比较少,因此管道的布置受装修的限制,缺少灵活性,目前较少采用。(2)在找平层内敷设。给水管管径一般不超过De25(公称外径),从设计角度,埋设于找平层内,是合理的。但在施工中,就有问题了,一般的找平层厚度达不到5cm,找平层厚度不均匀。在广州一般住宅商品房,找平层厚处可能也就3cm,薄处也仅仅是1.5cm,所以De25的管子是不能完全埋在找平层内的。将找平层的厚度加高到5cm,但在市场经济条件下会增加结构造价,建设单位又不满意。根据实际情况建议的做法是:在楼板混凝土初凝前用木条压槽深1.5cm,混凝土初凝后取出木条。必须注意问题:①楼板结构层的厚度在(8~10)cm左右,钢筋保护层也就2cm左右,木条压槽深1.5cm,就只有0.5cm了,对结构有影响。必须与结构专业沟通好,设计时铺管位置结构钢筋调整成弯曲形,增加该位子结构强度;②已施工预埋楼板给水管一定要做砂浆覆盖或其他保护,严禁直接裸露在外,以防止被踩踏碾压。③管道与管道交叉的地方,可以选用过桥弯下返处理。④已施工预埋楼板给水管一定要在地面划线标示,精装修单位或用户自行装修时候要清楚知道具体位置,防止铺装木地板时,钉子钉穿管道。(3)沿墙敷设。给水管道可沿墙角敷设,也可以埋墙,尽量靠墙走,可以给地热管或电线管留出地方。对墙体开槽深度与宽度应不小于管材直径加20mm,且槽坑平整不得有尖角突出物,管道试压合格后,墙槽应用1∶2水泥砂浆填补密实。注意问题:1.必须在非承重墙上开凿墙槽2.严禁在砌体开槽随意打凿,必须采用专用机械切割。

4UPVC排水管安装时应注意的细节

UPVC排水管施工规范中未要求管壁打毛,施工人员未引起重视,依此操作,影响粘接效果。实际施工过程中对此应做详细交待,可在书面交底资料中“粘接前用砂纸打毛”加以要求、监督执行,以保证粘接效果。重点控制的部位:①管道穿板洞处的管外壁应打毛使其粗糙,与混凝土结合更紧密,达到防水目的。再可加设橡胶止水环防水效果更好。②UPVC排水管与铸铁管承口连接,可把UP

建筑给排水工程的施工经验总结

VC排水管外壁

打毛,然后用石棉水泥直接打口、养护即可。(2)施工人员在安装伸缩节时往往是对承插口全部插入,施工中伸缩节必须留出伸缩缝(10~15)mm,否则无法起到伸缩作用,反而会因橡胶圈活口而增加漏水机会。(3)在施工过程中应及时按规范要求做好管道支、吊架,防止管道断裂。(4)目前广州商品房的卫生间基本采用沉箱排水,施工人员在沉箱的排水横管安装完毕后往往没有进行灌水试验就进行回填,必须所有水平主管段及隐蔽排水管作灌水试验,立管作通水试验,只有这样才能及时发现渗水点,保证总体施工质量,以防漏水造成经济损失。

要杜绝上述问题的出现,首先要把好图纸会审关,结合现场的实际情况把设计不合理的地方在施工前尽量消除;第二要严格按照国家现行的规范、技术标准施工,落实施工技术交底,加强对施工人员的培训,提高他们的给排水技术知识和安装技术水平。技术质量监督人员要树立高度的责任感,严格审核和加强施工检查,使给排水系统更加完善,发挥有效的作用,更好地为人民安居乐业服务。

参考文献

[1]GB50015-2003,建筑给水排水设计规

范[S].

[2]GB50096-1999(2003年版),住宅设计

规范[S].

[3]GB50242-2002,建筑给水排水及采暖

工程施工质量验收规范[S].

[4]CJJ30-1989,建筑排水硬聚氯乙烯管

道施工及验收规程[S].

[5]王素卿.全国民用建筑工程设计技术措

施给水排水[M].北京.中国建筑标准设计研究院,2003.

《建筑给水排水设计规范》第《施工图集》没有明确的说明,使这一问题“无章可循”