中国联通广西分公司通信铁塔工程验收的具体要求
中国联通广西分公司通信铁塔工程验收的
具体要求
为确保工程安全、优质的运行,中国联通广西分公司网络建设部,,根据通信铁塔工程相关的验收规范及设计要求,制定以下具体要求。
一、 资料部分的验收:
1、 各铁塔厂家必须按站提供铁塔竣工技术文件。
2、 铁塔竣工技术文件的内容包括:工程说明;工程开工报告单,已安装工程
量总表,已安装设备、 主材明细表,工程设计变更单,停(复)工通知单,重大质量事故报告单,随工检查记录(现场签证单),交工(中间交工)验收通知,交工(中间交工)验收证书,测试记录,竣工图纸,设备、主材交接单,设备、主材余料交接单,备忘录及附加资料。
3、 附加资料内容包括:营业执照,铁塔生产、安装许可证,企业资质证书,
特种作业人员操作证(焊工证,登高作业证)(复印件)。铁塔所有材料(含地脚螺栓)的钢材材质证明(复印件)。主要材料的送检及试验报告(包括力学性能检验和化学成分分析报告);电焊条的合格证,热镀锌螺栓的合格证;地脚螺栓的材质证明、检验报告及出厂合格证;铁塔试组装记录,焊接质量检验报告,射线探伤报告;镀锌质量检查报告及镀锌合格证;铁塔出厂合格证。拉线塔除提供以上所需资料外,还需提供:预埋件的出厂合格证,拉线(含镀锌钢绞线,镀锌钢丝绳)的出厂合格证及检验报告,线夹、卡具、花篮螺栓等附件的出厂合格证。(未注明的均为原件)
4、 采用铁塔厂家自行设计图纸生产安装的铁塔,必须按站名提供正式、完整
的设计施工图。
二、 材料部分:
1、 铁塔到站材料重量应符合设计要求(以到站材料过磅重量为准)。
2、 铁塔到站材料数量应符合设计要求(铁塔安装完毕后各部位不缺件)。
3、 铁塔到站材料规格应符合设计要求(用游标卡尺及钢卷尺抽件检查);要
求材料无代换(以小代大、以薄代厚、以旧代新)。如有替代须有设计方签字。
4、 钢材表面镀锌层应光滑、均匀,无滴瘤、毛刺。镀锌层厚度应符合设计要
求,材料无过酸洗或露铁等现象。
5、 材料自然弯曲不超过1∕750。角钢准线及螺栓孔加工间距、边距等应符
合设计及规范要求;材料火曲、制弯等特殊加工必须符合设计及规范要求。
6、 螺栓配备须符合设计要求:M16的采用4.8级螺栓,M20的采用6.8级螺栓。
无明显等级标注的螺栓或残、次、旧螺栓严禁使用。螺栓及垫圈使用规格、数量均应符合设计要求;地脚螺母、垫板等须符合设计及规范要求。
7、 铁塔到站材料须无损伤、无变形、无生锈现象。
三、 安装部分:
1、 螺栓穿向:平面结构由下向上(平台除外);立体结构由内向外;爬梯、
走线架螺栓穿向应一致,并按照设计图纸要求的规格长 度使用。
2、 螺栓应顺畅穿入,丝扣部分无损伤,后端无强行敲击现象。有扣部分不得
进入剪切面。
3、 交叉铁(斜材交叉、水平交叉)的中心螺栓有相应规格的热镀锌垫圈。
你可能喜欢
- 铁塔验收
- 铁塔基础计算书
- 铁塔基础施工
- 通信工程监理
- 土建工程
- 通信铁塔基础
- 基础计算
- 铁塔基础计算书4页
- 通用铁塔基础设计计算书6页
- 送电线路铁塔基础设计计算书12页
- 铁塔基础计算书程序介绍4页
- 独立及联合铁塔基础计算书2页
- 铁塔基础计算书4页
- 浅谈铁塔现浇混凝土基础在施工中容易出现的问题及预防措施6页
- 移动网工程建设铁塔基础及机房建设施工项目招标文件11页
- 高寒地区铁塔基础混凝土冬季施工技术1页
- 通信铁塔基础施工技术12页
- 石武客专河南段召开“通信铁塔基础施工推进现场会”2页
- 铁塔基础施工讲义178页
- 通信建设工程监理管理规定9页
- 通信建设工程监理管理规定6页
- 通信管道工程施工监理控制要点15页
- 7、通信线路工程监理规范标准复习题3页
- 6、通信管道工程监理规范标准复习题3页
- 通信工程监理专用表(1)6页
- 怎样成为合格的土建工程师7页
- 土建全套工程量12页
- 土建工程22页
- 土建工程(应用指南)30页
- 土建工程工程量计算规则公式汇总40页
- 土建工程师必备数据5页


