沥青及沥青混合料试验规程新旧对比分析新旧

《沥青及沥青混合料试验规程》

相对原规程的主要变化:

1、 取样数量:取样数量太少缺乏代表性,影响数据的准确性,新

规程将稠沥青或固体沥青的沥青样品数量有1.5kg修改为4.0kg。新规规定在验收地点取样方法:当沥青到达验收地点卸货时,应尽快取样,且要求所取样品为两份,一份样品用于验收试验,另一份样品留存备查。

2、 沥青密度技术规范中要求为25℃的沥青相对密度,试验条件将

原来的15℃修改为25℃及15℃,取消了原来的规程中的温度换算公式。

3、 针入度试验方法中取消了手动针入度仪,取消了原规程中的保

温时间下限,规定盛有试样的盛样皿在15-30℃室温中冷却不少于1.5h(小盛样皿)、2h(大盛样皿)或3h(特殊盛样皿)后移入保持规定的试验温度±0.1℃的恒温水槽中,保温不少于

1.5h(小盛样皿)、2h(大盛样皿)或2.5h(特殊盛样皿)。

4、 沥青延度试验规定了延度仪的测量长度不大于150cm,仪器应

有自动控温、控速系统。原规程中“浇筑完试件后在室温冷却30-40min,然后置于规定试验温度的±0.1℃的恒温水槽中,保持30min后取出,再刮平”,修改为在室温中冷却不少于1.5h,再刮平。(没有必要将试件放入水中保温,因为从水槽中取出来有水,再用热刮刀刮平,会发生沥青乱溅,容易烫伤人)

5、 软化点试验规定了温度计,鉴于目前市场上没有0-80℃的产品,