第一章 总则
第1.0.1条 为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,制定本规范。
第1.0.2条 本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。
本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。 第1.0.3条 配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。 第1.0.4条 工业与民用建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。
第二章 灭火器配置场所的危险等级和灭火器的灭火级别
第2.0.1条 工业建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及补救难易程度等因素,划分为以下三级:
一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。
第2.0.2条 民用建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所;
二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多,起火后蔓延较迅速的场所; 三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少,起火后蔓延较缓慢的场所。 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。
第2.0.3条 火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类:
一、A类火灾:指含碳固体可燃物如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;
二、B类火灾:指甲、乙、丙类液体如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 三、C类火灾:指可燃气体如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 四、D类火灾:指可燃金属如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。
第2.0.4条 灭火器的灭火级别应由数字和字母组成,数字应表示灭火级别的大小,字母(A或B)应表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种类。
第三章 灭大器的选择
你可能喜欢
- 建筑灭火器配置设计规范
- 灭火器配置标准
- 化学品安全说明书
- 工业企业设计卫生标准2010
- 企业职工伤亡事故分类标准
- 安全标志GB2894-2008
- 化学品安全标签编写规定
- 建筑灭火器配置设计规范GB 50140-200543页
- 建筑灭火器配置设计规范24页
- 建筑灭火器配置设计规范9页
- 建筑内部灭火器配置与设计规范20页
- 建筑灭火器配置设计规范解读GB50140-20054页
- 建筑灭火器配置设计规范4页
- 灭火器配置标准2页
- 某地区体育馆灭火器配置标准2页
- 灭火器配置新标准4页
- 建筑灭火器配置标准12页
- A类与B类灭火器配置基准接轨国际标准的重新确定(下)7页
- 灭火器配置标准5页
- 乙炔化学品安全技术说明书7页
- 液化石油气化学品安全技术说明书7页
- 氧化学品安全技术说明书7页
- 硅酸钠化学品安全技术说明书7页
- 柴油化学品安全技术说明书7页
- 甲基环戊二烯三羰基锰(MMT)化学品安全技术说明书9页
- 工业企业设计卫生标准2010_PDF修订22页
- 工业企业设计卫生标准2010检查表16页
- GBZ1-2010工业企业设计卫生标准20页
- GBZ1-2010工业企业设计卫生标准20页
- 2010工业企业设计卫生标准11页
- GBZ1-2010工业企业设计卫生标准20页
- 企业职工伤亡事故分类标准GB6441―8623页
- GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》13页
- 企业职工伤亡事故分类标准9页
- GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准14页
- 企业职工伤亡事故分类标准21页
- GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准13页