ABB——ACS510系列变频器PID控制参数设定
ABB——ACS510系列变频器PID控制参数设定,我是用压力传感的
一拖一就是99组电机参数输进去,把9902选PID宏,信号要是4-20MA的就直接接AI2上就可以了,电压信号接AI1上,4-20MA的话在13组中将下限调成20%。
继电器有三个,用哪个就把你用的接任何一个上,在14组调你用的功能! 15组时变频器输出,要什么反馈值,选上再接反馈线就哦了!
稳压参数在40组,睡眠也在这组,自己看下就哦了!
你的5分有点少,我调一次北京都得要500,呵呵!看玩笑,有问题给我留言啊!
ABB ACS510变频器的压力如何设置参数???
浏览次数:2846次悬赏分:0 | 解决时间:2009-5-14 16:04 | 提问者:陆五lw
新买的变频器用与水池供水,一拖三,请问一些参数如何设置
问题补充:
有一个远传压力表,一台供水,压力不够时启动第二台、第三台加压,用一个控制柜,第一次用ABB的变频器,我不知道参数如何设定,关键是压力值设定的代码,请高手指教 我的邮箱:
压力设定在40组(因为咱们的一定是稳压控制)
具体参数,看你是4-20MA 还是0-10V的,它AI1默认电压信号,AI2默认电流信号。
继电器都选成PFC或SPFC(14组的参数,看你用PFC切泵控制还是SPFC循环软起控制)
压力值在4011设定(用你要的水压数比上你水压表的总量程求得的百分比就是这组参数,注意4010这时选19就是内部给定)
压力值会有偏差,自己找下就行。
还有什么问题可以给我留言!
abb变频器ACS510恒压供水时具体参数设置
浏览次数:833次悬赏分:50 | 解决时间:2010-5-26 16:41 | 提问者:dongbao10
有ACS510变频器一台,三台电机,远传压力表及PLC,恒压供水。要求:先一台泵运行,压力不足,变频器输出一信号给PLC作为增泵信号,PLC投入第二台泵,压力还不够,投第三台。。。水压高出要求,变频器输出减泵信号给PLC。。。先设定的参数如下:
9902=6 1001=1 1002=1 1101=2 1102=7 1106=19 1401=8 1402=9 1403