针对GIS/GIL的局放检测方式的对比及分析(翻译件)

对GIS/GIL进行三种局部放电监测方式即声发射技术(AE),高频电流互感器(HF-CT)以及电容耦合传感器(CC)进行对比及分析。

图1 GIS全封闭组合电器

2、测试方式

从GIS产生的局放信号可通过侵入式或非侵入式方法获得,在文章中我们使用三种非侵入式传感器。运用非侵入式测试方式来监测电力设备的局放情况大致有两种模式:电气式和非电气式。首先电气式传感器被用来测试GIS的电场情况,如果有疑似局放的情况,会有更细致的检验方式来确定局放是否会发生。我们运用两种类型的电气式传感器来进行测试,一种是高频电流互感器(HF-CT)。HF-CT被放置在GIS接地导体上,测试位置见图2。当GIS内部气室产生局放,电脉冲会沿着接地导体传到接地位置,这时信号就会被HF-CT监测到。

针对GIS/GIL的局放检测方式的对比及分析(翻译件)

针对GIS/GIL的局放检测方式的对比及分析(翻译件)

针对GIS/GIL的局放检测方式的对比及分析(翻译件)

图2 运用HF-CT监测局放情况

第二种电气式传感器是电容耦合器(CC),见图3。它安装在GIS气室上,当局放产生时,电场强度会受到局放的影响,而局放能量的释放会被CC传感器监测到,此外由于局放产生的冲击电流信号也会被监测到。由于局放信号的频率普遍大于5MHz,而电容耦合器的频率也较高,因此这种方式普遍使用在有较高保证的电力设备上。