建筑物防雷检测技术及方法_0
建筑物防雷检测技术及方法
摘要:防雷检测是社会安全生产内容之一,确定一个建筑物防雷装置是否合格,很大程度上取决于所用检测方法的正确性和检测数据的可靠性。鉴于此,本文对建筑物防雷检测技术及方法进行了探讨。
关键词:防雷检测;技术;建筑物
一、前言
雷电放电电压高、时间短,整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。雷电检测是防雷技术服务工作中的一项最基本内容,确定一个建筑物防雷装置是否合格,很大程度上取决于所用检测方法的正确性和检测数据的可靠性,这就要求检测方法必须要正确、检测数据必须要可靠。也唯有如此,才能树立防雷检测工作的专业性和权威性。2008年10月1日实施的《建筑物防雷装置检测技术规范》全面系统地规定了建筑物防雷装置检测工作技术要求和工作流程,标准的制定与实施将更好地规范建筑物防雷装置检测,提高我国雷电灾害防御能力。但实际情况千差万别,不能一概而论。下面结合笔者工作经验,就防雷检测技术与方法与大家进行交流和分享。
二、建筑物防雷检测技术及方法
1、接闪器检测
接闪器类型包括针、带、网、线、金属等。首先计算接闪器的保护范围。
(1)用滚球法计算避雷针、避雷线保护范围,要注意影响;(2)用网格法判定避雷带、网的保护范围,检测其网格尺寸、敷设方式、避雷带与引下线的连接、是否闭合通路等;(3)对于建筑物顶部突出屋面的非金属物体以及排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的相关空间,也要检查其是否处在防雷装置的保护范围之内。其次检测接闪器的高度、材料规格、安装位置(易遭雷击部位有无安装)、防腐措施、连接形式与质量等。另外还要检查建筑物顶部接闪器、建筑物顶部外露的其他金属物体、引下线是否电气贯通;检查接闪器上有无附着的其它电气线路;检查架空避雷线、网与被保护物距离是否符合要求等。
2、接地电阻检测
(1)伏安法检测。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。伏安法测量地阻有明显的不足之处,试验时,接地棒距离地极为20~50m,而辅助接地距离接地点40~100m。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时无法测量。(2)测量仪检测法。单钳口接地电阻测试仪是当前较为热门的一种地阻测试仪。由于仪器体积