变更设计登记表(修改)

襄渝二线安康项目一分部变更统计台帐 围岩的变更 序号 编号 (变)纪(隧)安 工指第06-004号

时间

单位工程

变更地点及名称

变更设计主要原因 岩石发育破碎、裂隙很大,开挖后岩层不 能自稳,极易坍塌。

变更设计主要内容 YDK403+443.5~423段,原设计格栅拱架纵向间距1m/榀变更为按0.6m/ 榀布置;超前锚杆原设计纵向间距2m变更为纵向间距1.2m布置。

原设计

变更后

围岩变更里程

变更分段长(m) 进口段变更(m) 出口段变更(m) 岔线变更(m)

已作

已上报

上报日期

TC2表 隧(06)004③

编 变 更 建议书 06-004③

4

06.1.20

梁家坡隧道

3.梁家坡

2006.12.30

7

(变)纪(隧)安 工指第06-005号

06.1.20

梁家坡隧道

3.梁家坡进出口

弃碴场位置变更

经实地调查,设于以下两处: ①渔溪河3#弃碴场:位于渔溪河靠新建线路下方右侧50m处,该弃碴场 占地4.8亩,离梁家坡隧道进口洞口200m。弃碴量2万方。 ②渔溪河4#弃碴场:位于渔溪河老铁路桥1#墩左侧,该弃碴场经测量占 地面积为19.2亩,离梁家坡隧道进口洞口约1200m,弃碴量10万方。

隧(06)005③

06-005③

13

(变)纪(隧)安 工指第06-012号

06.2.25

梁家坡隧道

梁家坡进口 YDK400+526~+541

围岩变化,调整支护参数

1、施工前清除洞口及仰坡危石,用浆砌片石嵌补,设置钢轨栅栏 (P43),按设计要求办理。 2、YDK400+526~YDK400+541段15m长度按Ⅴ级支护,超前锚杆改为Ø42 超前小导管,纵向间距离1m/榀,按贰隧参DDFP-140-12施作。 3、洞门端墙按1:0.75施作。

YDK400+526~+541

15

2006.12.30

隧(06)012

06-012

16

(变)纪(隧)安 工指第06-018号

06.3.5

梁家坡隧道

1.梁家坡进口

1.弃碴场位置变更

会议决定:考虑到两个隧道为同一个标段,施工单位提议的弃碴场位 置,设计方认为坡面为堆积体,下方为既有线铁路桥,弃碴可能引起堆 积体下滑,影响既有桥梁安全。故该处弃碴场仍按原设计施工。若弃碴 容量不够,设计院将现场核实,予以调整。

隧(06)018①

06-018①

YDK400+541~YDK400+546增设3榀拱部格栅钢架(A、B单元),锁脚锚 杆固定;YD1K400+541处增设一环小导管;其余均按照原设计施作。

19

(变)纪(隧)安 工指第06-020号

06.3.13

梁家坡隧道

梁家坡进口 YDK400+541~+561

开挖易坍塌 YDK400+563~YDK400+585增设拱部超前φ 22砂浆锚杆及拱部格栅钢架 (A、B单元)。超前锚杆每环20根,纵向间距2.4m;格栅钢架纵向间距 1.2m。锚杆与格栅钢架全部焊接连接。每榀钢架左、右拱脚设二排锁脚 锚杆共计8根(每侧4根),上下间距0.5m。

√ √ √

√ √ √

2006.12.30

隧(06)020

06-020

21

(变)纪(隧)安 工指第06-025号

06.4.3

梁家坡隧道

梁家坡进口YDK401+987

节理裂隙发育、岩体破碎, 拱部围岩自稳性差

2006.12.30

隧(06)025

06-025

61 84

(变)纪(隧)安 工指第06-0 70号 (变)纪(隧)安 工指第07-01 3号

06.12.11

梁家坡隧道

梁家坡隧道YDK 402+907~ +897段、YDK402+915~ +918段 赶獐溪弃碴场

初期支护加强

1、YDK402+907~+897段围岩级别不变,衬砌类型按原设计,为确保施 工安全,将初期支护加强,增设拱墙格栅钢架和超前锚杆加强,格栅钢 架1.2m/榀,YDK402+902~+897段拱部超前锚杆每2.4m一环,每环20 根,每根长3.5m。 2、YDK402+915~+918段增设5榀格栅钢架。

2007.2.13

隧(06)070

06-070

07.4.28

梁家坡隧道

同意对拦碴坝下游(面向拦碴坝下游左侧)一民房拆迁,同意对上游靠 乡村公路侧弃碴场内受弃碴影响的民房进行拆迁,同意沿河道向上游进 行新征用地进行弃碴,具体由设计院出图。赶獐溪弃碴场为梁家坡隧道 出口及沙湾隧道进口共用碴场,由安工指组织进行征地、拆迁等相关工

隧(07)013-6

07-013-6

变更设计登记表(修改)

襄渝二线安康项目一分部变更统计台帐

变更设计登记表(修改)相关文档

最新文档

返回顶部