基于PLC的水位模糊控制器设计

第4期 洪清辉 : 基于PLC的水位模糊控制器设计 75

图1给出了水位模糊控制系统控制模型图,H表示水位高度,依水位高度将水箱划分为A、B、C 三区. A、C区分别为水位极高、极低区域,是高位、低位警戒区;B区为高效运行区,是系统经常运行的区域. 系统总的控制模式为:当H∈A时,系统运行减机模式;当H∈B时,系统运行节能模式;当H∈C时,系统运行加机模式.

系统效率 η∝Kn³dt ∈0.6~1.0N

系统节能模式是本文的研究重点,根据此图可设计一个水位模糊控制器,使变频器的输出频率即电动机的转速随着水位的变化而自动改变,使系统能够在最快地响应用户用水要求的同时,在时间上最大限度地工作在高效区,这样,系统运行的效率就可以提高,此时的系统工作于最佳状态,从而提高系统的响应速度,达到系统稳定性与快速性的较好结合[3]. ∫nn

3 水位模糊控制器的设计

在用户较多且用水时间不确定的情况下,水位波动较大,精确的数学模型很难建立. 若采用传统的PID算法则控制稳定性较差,整定参数也较难. 对于难以确定数学模型且控制精度要求不太高的系统,采用模糊控制算法是一种实用有效的方法. 依据上述分析,对水位控制类变频调速模糊控制器进行相应的设计:首先,采用水位传感器获得当前水位的水位值,并且把水位值通过微分以获得水位变化的趋势;接着,将水位值及水位变化的趋势输入到A/D转换器内转化为相应的数字量输出;然后将这两个数字量输入到模糊控制器内,按照一定的模糊控制规则进行操作,如当水位工作在A、C区时进行开电机或切除电机的操作;当水位工作在高效运行区内对电机频率进行模糊节能控制[4].

图2 模糊控制系统框图 如图2所示,模糊控制器采用双输入单输出的方式,通过变频调速来调节水位的高低. 所以,选择水位偏差e和水位偏差率ec作为模糊控制器的输入,取控制增量△u作为模糊控制器的输出量[5]. 其中,Ke、Kec为量化因子,Ku为比例因子. 设给定水位变化范围在0—H,传感器输出4—20mA的信号电流,取水位偏差e、水位偏差率ec、控制增量△u的数值范围分别为[-20,+20]、[-12,+12]、[-30,+30]. 根据系统要求,将水位偏差e所对应的语言变量E分成7档,每一档对应一个模糊子集,相应论域将精确量离散化分为13个量. 即:E= {NL:负大,MN:负中,NS:负小,0:零,PS:正小,PM:正中,PL:正大}. 若将论域在[-20,+20]间变化的水位偏差e转换到[-6,+6]区间变化的e’,其量化因子Ke =6/20=0.3,可确定出e各档、级的隶属度表. 水位偏差率ec对应的语言变量EC分为7档,相应论域分为13个级. EC = {NL:负大,MN:负中,NS:负小,0:零,PS:正小,PM:正中,PL:正大}. 将论域在[-12,+12]间变化的水位偏差率ec转换到[-6,+6]区间变化的ec’,其量化因子Kec=6/12=1/2. 控制增量△u所对应的语言变量分为7档,每档对应13级. U={NL:负大,MN:负中,NS:负小,0:零,PS:正小,PM:正中,PL:正大}. 将论域在[-30,+30]间变化的控制增量△u转换到[-6,+6]区间变化的△u’,其比例因子Ku=5,如表1所示:

表1 e 各档、级隶属度表 e’

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6

NL 1.0 0.6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NM 0.1 0.6 1.0 0.6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0

NS 0 0 0.1 0.6 1.0 0.6 0.1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0.1 0.6 1.0 0.6 0.1 0 0 0 0

PS 0 0 0 0 0 0 0.1 0.6 1.0 0.6 0.1 0 0

PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.6 1.0 0.6 0.1 PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.6 1.0

基于PLC的水位模糊控制器设计