天广直流附加稳定性控制策略研究
天广直流附加稳定性控制策略研究
【摘要】本文结合作者的工作经验,对天广直流工程进行了研究,并结天广直流控制保维护改进前后策略的不同进行了分析,并提出了改进措施及建议。
【关键词】稳定控制策略
在我国电力系统中,直流控制系统除提供电流/电压控制、功率传输控制及换流变分接头控制等基本的控制功能外,附加稳定控制功能也是直流输电系统控制功能的一个重要组成部分。附加稳定控制功能的主要目的是利用直流功率调整快速灵活的特点提高直流系统两侧交流电网的稳定性,其基本策略是通过采集安稳装置的开入信号及电网频率等信息,经过一定的逻辑运算和判断,控制保护系统迅速调节直流功率,以解决由于直流系统两侧交流电网中切机、甩负荷等严重故障引发的元件过载、频率异常等问题,提高整个交-直-交联网系统的稳定性。
1 概况
南方电网的结构和特性已经出现了较大的变化,在原来的系统附加附加了稳定控制功能已经不可能完全适应当前的电网要求。天广直流新控制保护系统基于UAPC平台,新系统中对部分控制保护策略进行了优化和升级,虽然主要控制策略未发生大的变化,但在直流系统的控制模式定义上更加灵活和多样(如新系统的“独立”、“联合”控制与原系统的“系统级”和“站控级”并不完全对应,新系统中增加了“单极功率控制”,而“单极电流控制”和“双极功率控制”也与原系统不完全一致,使系统的运行方式更加灵活)。
2 实现策略
新的控制系统为未来增加了其他调制信号储备接口,以适应变化的通信系统和提高稳定性的系统性能要求。新系统中设置的附加稳定控制功能除保留了原系统中功率回降、功率提升、双侧频差控制(即原系统中的双频率调制)、频率限制4个功能外,还在整流、逆变两侧均单独配置了功率限制功能,同时,系统对保留的稳定控制功能进行了调整和优化以适应当前的控制平台和电网需求。
2.1 功率降、升功能
直流系统正常运行,如果整流侧或逆变侧发生大规模发电功率损耗或负载等重大事故,需要直流系统根据实际的事故自动响应、快速调整输送功率,力求在最短的时间内提高系统性能,维护电网的稳定性。直流功率的功率回降/功率提升功能即为实现这一控制目标而设计。由于某站侧仅通过甲乙线与某电网相连与交流电网联系较少且传输额定功率较小,因此未设置功率回降/功率提升功能。天广直流稳控功能中的功率回降/功率提升功能仅配置在天生桥侧。
2.2 双侧频率偏差控制功能