1绪论

1.1内容简介

本设计叙述了和静110kV变电站的设计,其内容有:对原始资料及变电站的总体分析,拟定电气主接线的方案,按照对电气主接线的基本要求来定性地确定本次设计电气主接线的具体形式。依据规程规定以及最初设计资料的数据,确定主变压器以及厂用变容量及型号,为短路电流的计算提供初始的电路参数。按照电气设备选型的原则,确定此变电站中所安装断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、避雷器以及接地刀闸的型号,根据型号查出相关技术数据,并逐一分析校验设备以满足运行的要求。并就主变保护、配电装置过电压保护、变电站的微机控制等内容作出说明。计算的内容有:通过确定具有代表性的短路点,计算三相短路电流,电气设备的选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线、避雷器等),介绍了所用电和直流系统、继电保护和微机监控系统、过压保护、接地、通信等相关方面的知识。

图纸部分:110kV变电站主接线图、变电站主要一次设备布置图 、部分简单二次图。

1.2基本资料

(1)设计的变电站为一降压变电站,电压等级为110kV/35kV/10kV。 (2)计划安装两台20000kVA的三圈变压器。变压器的型号为变压器型号: SFSZ9-20000/110额定电压:110 8×1.25% 38.5 2×2.5% 10.5kV接线组别:Y。/Y。/ -12-11,空载损耗:33KW、36.75kW 空载电流1.5%

表1-1 绕组间短路阻抗:

110千伏变电站设计论文

110千伏变电站设计论文

表1-2 负载损耗:

(3)设计110kV进线一回,出线3回,预留用空间隔,每条线路最大输送容量50MW,Tmax=7000h,一级负荷。

(4)当地最高温度41.7℃,最热月平均最高温度32.5℃,最低温度-18.6℃,最热月地面下0.8M处土壤平均温度25.3℃。